точная нагрузка пока неизвестна.
Почему же

?
При 100%-й загрузке трансформаторов (что бывает крайне редко, если не сказать никогда), ток в кабеле при аварийном режиме питания ТП 2х630кВа, составит примерно 73А.
По длительно допустимому току с запасом проходит кабель сечением 25 мм2.
По потере напряжения потери для кабеля сечением 25 мм2 и длинной 270м, составят ИМХО 0,4%.
Но есть большое
"НО" 
Проектировал как то высоковольтные фидера на одном из заводов у себя в России, так гл. энергетик мне сразу сказал:
кабели меньше 95мм2 не закладывать
!!!
хотя по одному из питающих фидеров кабель в 70 мм2 проходил с ну очень большим запасом.
Так что проложить кабель 25мм2 в земле по стороне 10кВ Вам никто не разрешит ИМХО.
Мое мнение ИМХО: последнее слово,
по минимальному сечению прокладываемых кабелей 10кВ, за представителем сетей от которых планируется осуществлять питание (гл. инженер сетей, нач. ПТО)

.