Автор Тема: Алгоритм работы системы дымоудаления  (Прочитано 8222 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите в каких нормативных документах (действующих в Украине) прописан алгоритм роботы СПДЗ. В частности что сигнал на пуск вентилятора дымоудаления должен прийти от КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, то бишь сперва открывается клапан-потом запуск вентилятора (или не зависимо). :wall:

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
алгоритм роботы СПДЗ
Методики и рекомендации на эту тему отсутствуют. Кроме того, на данный момент нет ни единого нормативного документа, предписывающего, как поступать в том или ином случае.
Должен составляться алгоритм работы всей системы противопожарной защиты и, в частности, системы противодымной защиты при пожаре применительно к конкретному проекту.
В случае простых зданий управление осуществляется следующим образом: отключается вся система общеобменной технологической вентиляции; на этаже, где возник пожар, открывается дымовой клапан (на всех других этажах дымовой клапан остается в закрытом состоянии); последовательно включаются вентилятор дымоудаления с временной задержкой, вентилятор в лестничную клетку и вентилятор подпора в шахту лифтов...
(c), https://files.stroyinf.ru/Data1/58/58296/index.htm

Щодо рекомендацій чинного ДБН В.2.5-56:2014...

Quote (selected)
13.5 Системи димо- та тепловидалення
13.5.1   Електрокерування повинно забезпечити:
а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі - вентиляційні пристрої димовидалення);
б) автоматичне відкриття вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення, підпору повітря;

... то рекомендований ним "алгоритм" провокує потенційно аварійну ситуацію, оскільки, пуск вентилятора на все ще закритий клапан димовидалення це краш-тест на механічну стійкість конструкцій повітропроводу системи димовидалення.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю, что Вам могут помочь ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 и ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016.
А вообще просмотрите всю серию 12101

Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
могут помочь

ДСТУ CEN/TR 12101-4
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо), то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.

ДСТУ CEN/TR12101-5
Послідовність  введення  в дію  пристроїв,  які  входять  до  складу  єдиної СДТВ, не повинна чинити негативного впливу на успішну роботу кожного з них. Наприклад, вентилятори не повинні спрацьовувати раніше, ніж відкриються повітрозабірники, якщо зниження тиску, зумовлене роботою цих вентиляторів, перешкоджає їх відкриттю.

Не технічна література, а якась поезія: душевні сумніви (якщо...), докори на адресу недосконалого світу (не повинна чинити негативного впливу), спроба висловити незворотній плин часу (не повинні спрацьовувати раніше). Про алгоритм нема.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
могут помочь

ДСТУ CEN/TR 12101-4
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо), то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.

ДСТУ CEN/TR12101-5
Послідовність  введення  в дію  пристроїв,  які  входять  до  складу  єдиної СДТВ, не повинна чинити негативного впливу на успішну роботу кожного з них. Наприклад, вентилятори не повинні спрацьовувати раніше, ніж відкриються повітрозабірники, якщо зниження тиску, зумовлене роботою цих вентиляторів, перешкоджає їх відкриттю.

Не технічна література, а якась поезія: душевні сумніви (якщо...), докори на адресу недосконалого світу (не повинна чинити негативного впливу), спроба висловити незворотній плин часу (не повинні спрацьовувати раніше). Про алгоритм нема.


Вот вот и я о том же, нигде нет конкретики. Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.

Почему возник вопрос  :): Установлены клапаны КПДВ (вернуть в рабочее (закрытое) состояние можно лишь в ручном режиме), охраник, диспетчер не могут этого сделать. Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды) Ложные сработки извещателей приводят к автоматическому пуску клапана дымоудаления, а тот в свою очередь запускает вентилятор. Охраник  с 1-го этажа поднимается условно на 30-й , делает сброс пожара вентилятора, спускается снова на 1 этаж и необходимо закрыть клапан (КПДВ с ручным механизмом в рабочее положение) и вот Заказчик просит сделать алгоритм инным образом, я ему говорю что не хочу брать ответственность т.к. если клапан заклинит а вентилятор запустится то будет горе...вот и пытаюсь найти нормативы где это прописанно :wall: :wall: :wall:
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 11:45:15 від Olimpicos »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.
Olimpicos, Ну и что запрещает придерживаться здравого смысла?
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо)
Т.е. оборудование может включатся одновременно, а может, если есть такая необходимость, в определенной последовательности, необходимость принятия того или иного решения принимается проектировщиком. Если принимается решение о последовательном пуске
то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.
т.е. в схеме автоматике необходимо предусмотреть определенные блокировки

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны
Думаю, что Вы это вряд-ли где-то найдёте. Учитиывая желание такой большой по времени задержаки достаточной для того чтобы охранник сходил куда-то в верх.
На предмет здравого смысла, предлагаю посмотреть паспорта или рекомендации производителей на конкретные клапаны. Там вы с больше долей вероятности найдёте ну хоть какие-то ответы.
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 12:56:51 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Olimpicos, Ну и что запрещает придерживаться здравого смысла?
Запрещает просьба Заказчика. Его не устраивает такой алгоритм по причинам описанным выше, и требует что бы я показал ДБНы , СНиП, ДСТУ где это прописанно, а не мои хотелки и мой здравый смысл.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрещает просьба Заказчика.
Просьба заказчика - святое, если она не противоречит нормам и не ухудшает требования безопасности. Что будет если вентилятор запустится раньше закрытия или открытия клапана?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по мне то изначально не правильно подобраны извещатели для запуска системы и не предусмотрено дистанционное управление согласно требований ДБН В.2.5-56. Замените клапана на клапана с электроприводом и обеспечьте дистанционное управление и будет вам счастье, но если охранник будет просто дистанционно закрывать клапана не убедившись в отсутствии пожара будет горе. Или вариант еще проще если на объекте есть водяное (спринклерное тушение) можно сделать запуск от пожарного извещателя и сигнализатора протока жидкости ветки спринклеров, что уменьшит вероятность ложняков.
И где вы нашли алгоритм запуска вентилятора от клапана? Система противодымной защиты должна запускаться от двух пожарных извещателей, технологических датчиков или в ручном режиме от кнопок расположенных на путях эвакуации или в ПК. Допустим у вас в дымовой зоне несколько клапанов, один из них не открылся и что тогда и вентиляторы не запустятся. Или в результате технического обслуживания при проверке каждого клапана отдельно запускается вентилятор?

P.S. Возможно поможет.
ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016
6.1. Проміжок часу від моменту надходження активного або пасивного сигналу до переведення повітрозабірника в робоче положення під час пожежі пристроєм запускання має бути не більше ніж 60 с. Після спрацьовування повітрозабірника він має залишатися в робочому положенні під час пожежі до моменту його переведення в початкове положення з рівня доступу для персоналу.
5.3. СДТВ повинні мати максимальну тривалість приведення в робочий стан 120 с.
8.8.3 Інерційність спрацьовування
Протидимову завісу вважають такою, яка відповідає встановленим вимогам за показником інерційності спрацьовування, якщо вона розгортається повністю або не менше ніж на 8 м протягом проміжку часу приведення СДТВ у робоче положення, тобто 120 с
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 14:44:53 від Gannibal »

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по мне то изначально не правильно подобраны извещатели для запуска системы и не предусмотрено дистанционное управление согласно требований ДБН В.2.5-56. Замените клапана на клапана с электроприводом и обеспечьте дистанционное управление и будет вам счастье, но если охранник будет просто дистанционно закрывать клапана не убедившись в отсутствии пожара будет горе. Или вариант еще проще если на объекте есть водяное (спринклерное тушение) можно сделать запуск от пожарного извещателя и сигнализатора протока жидкости ветки спринклеров, что уменьшит вероятность ложняков.
И где вы нашли алгоритм запуска вентилятора от клапана? Система противодымной защиты должна запускаться от двух пожарных извещателей, технологических датчиков или в ручном режиме от кнопок расположенных на путях эвакуации или в ПК. Допустим у вас в дымовой зоне несколько клапанов, один из них не открылся и что тогда и вентиляторы не запустятся. Или в результате технического обслуживания при проверке каждого клапана отдельно запускается вентилятор?

P.S. Возможно поможет.
ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016
6.1. Проміжок часу від моменту надходження активного або пасивного сигналу до переведення повітрозабірника в робоче положення під час пожежі пристроєм запускання має бути не більше ніж 60 с. Після спрацьовування повітрозабірника він має залишатися в робочому положенні під час пожежі до моменту його переведення в початкове положення з рівня доступу для персоналу.
5.3. СДТВ повинні мати максимальну тривалість приведення в робочий стан 120 с.
8.8.3 Інерційність спрацьовування
Протидимову завісу вважають такою, яка відповідає встановленим вимогам за показником інерційності спрацьовування, якщо вона розгортається повністю або не менше ніж на 8 м протягом проміжку часу приведення СДТВ у робоче положення, тобто 120 с
Большое спасибо. На обьекте так сделанно, сигнал от 2 датчиков приходит на модуль , от модуля в шкаф автоматики, шкаф автоматики открывает клапан, концевик отработал и пошел запуск вентилятора дымоудаления.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
и вот Заказчик просит сделать алгоритм инным образом
Прошу прощения, это каким же таким - иным - образом? Снизошел ли Заказчик до объяснения вам своих хотелок?

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды)
Мне видится ошибка проектировщика в выборе пожарных извещателей. Выбирались без учета специфики объекта, вот и получили сработки когда это не требуется. Если пиро-шоу планировалось изначально, то надо надавать по шапке проектировщику который для этих помещений предусмотрел дымовики.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне видится ошибка проектировщика в выборе пожарных извещателей.
ДБН В.2.5-56
5.12   Пуск систем протидимного захисту, як правило, здійснюється від димових пожежних сповіщувачів.

Понятно, что у "как правило" есть исключения, но это надежней, чем ориентация на тепло.
Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.
Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Почитайте Приложение В, п.В.7 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. (В.7 Системи, що налагоджуються відповідно до активності діяльності)
Можно предложить такой вариант.
На время мероприятий отключать шлейфы дымовых извещателей, запускающих ДУ. Главное, чтоб не забывали их включать обратно.
Ну а для подстраховки и душевного спокойствия добавить в эти помещения неотключаемые шлейфы с тепловыми извещателями. Ну и ручников побольше.

« Останнє редагування: 26 Червень 2020, 17:36:33 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды)
Если не секрет, что такое "ИТ"?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю