Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #90 : 26 Квітень 2010, 10:26:58 »
спасибо, Yurik,  :)
ясно, как Божий день  :)
я то, наивная, думала, что импульсное устройство обзывается так гордо по тех. харрактеристикам работы устройства, все оказалось гораздо проще - импульсное - потому что дает командный импульс на включение насосов  ;) :D. Всего-то "фишка" дренчерное сиистемы...  :) непонятным осталось, почему не подходит в данном случае включение от ЭКМ в сети (импульс на включение насосов), как в спринклерной СПТ, почему через пневмобак..... ну, да, ладно....  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #91 : 26 Квітень 2010, 10:44:29 »
Импульсное устройство (пневмобак) представляет из себя бак наполненый водой (примерно наполовину) и воздухом. В нем создается рабочее давление. При срабатывании спринклера, давление в пневмобаке падает и ЭКМ дает команду на запуск насосов.
Для закачки воздуха в пневмобак нужен компрессор.  :thumbsup:

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #92 : 14 Липень 2011, 10:43:54 »
Подскажите, кто сталкивался. Проектирую производство химическое, не хватает второго ввода, заказчик предлагает врезаться в кабель который идет к насосной пожаротушения (Второй ввод). Как бы грамотно объяснить, что на кабель насосной пожаротушения садиться нельзя? может нормы есть? Понятно, что на ответвление от тока кз должен срабатывать автомат. Понятно, что кабель должен выдержать общую нагрузку и потери. Но может именно ключевое слово НАСОСНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ играет роль?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #93 : 14 Липень 2011, 11:46:36 »
ДБН В.2.5-23:2010 "4.17    Электроприемники противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности независимо от категории надежности электроснабжения здания должны питаться от разных вводов, а при одном вводе эти электроприемники должны питаться двумя линиями от одного ввода (см. 4.18). Линии питания указанных электроприемников необходимо подключать после вводных коммутационных аппаратов к распределительным панелям ВРУ или ГРЩ с устройством АВР. При этом отключение потребителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности."
На первый взгляд, так вроде и криминала особого нет, но необходима некоторая переделка схемы - кабель питания насосной пересаживаем на ввод ВРУ, а насосную запитываем согласно ДБН. Но! ДБН для объектов гражданского назначения, а тут производство, поэтому для подтверждения (или отказа от него) подобного решения надо где-нибудь еще посмотреть
я знаю не все, а только половину

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #94 : 14 Липень 2011, 21:56:55 »
Ага, вот и я думаю, прикольно вырыть кабель, поставить шкаф на улице, сделать как бы ВРУ и от него развестись по нагрузкам. тока как это объяснить?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #95 : 15 Липень 2011, 09:14:53 »
поставить шкаф на улице
Более приемлемый вариант установить такой шкаф в здании насосной .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #96 : 08 Січень 2012, 16:55:38 »
При этом отключение потребителей не должно быть связано с отключением электроприемников противопожарных установок, охранной сигнализации и сигнализации загазованности."
- это и есть ключевое слово  :)
замена автомата (или разъединителя) на этом вводе будет связано с отключением аппарата на подстанции (а, соответственно и потребителей пожаротушения), а уж если КЗ на кабеле?????
 а вообще, в ваших нормах обязательно должно быть упоминание о независимых от силовой ганрузки вводах, попробую поискать, хотя трудно это будет - 2 года ваш ДБН не читала, забыла уже....  :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 