Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #60 : 04 Вересень 2009, 03:21:26 »
Я тоже припоминаю,что в свое время ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" разработал
типовые схемы управления пожарными насосами для общественных и зрелищных зданий и там были приняты блоки управления типа Б5140  с предохранителями в цепях управления
Эти предохранители на схемах были шунтированы
По всей видимости это для надежности
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #61 : 04 Вересень 2009, 08:50:12 »
При этом для кругозора прикладываю свод правил для электроборудования пожаротушения
Обратите внимание на п.4.11
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 08:52:01 від Нкушник »
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #62 : 04 Вересень 2009, 10:22:07 »
Извиняюсь что встреваю в Ваш разговор, но вот нашел в СП на автоматические пожарные установки:
5.10.3 В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели,
которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения темпера-
туры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для
основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с
основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в
этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.
Сам документ СП5.13130.2009 здесь http://pmp-kontakt.ru/load/0-14. Вдругих про цепи управления есть, а про теплушки на силе нет
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #63 : 04 Вересень 2009, 11:46:52 »
Andrey59,  :thumbsup: выручил... :)))) так как нормы свеженькие (2009г), уже нет нужды искать старые нормативы (кстати, эти СП я читала (по-диагонали, потому как некогда совершенно, н этот пункт не бросился в глаза,  :-[, а потому спасибо за ликбез, теперь буду знать на что ссылаться....неожиданностью, правда стал запрет на теплушки только для резервных насосов, но с нормами не поспоришь - отныне так и не иначе!))  :D ;)
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 11:49:04 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #64 : 01 Жовтень 2009, 13:31:18 »
Цитата: Andrey59
про теплушки на силе для рабочих насосов нет
так и не нашла  :(.... может чего перепутала?  :( извините, если что.... :'( в своих проектах никогда не ставила, теперь, наверное, придется в рабочих, в соответствии с новым СП....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #65 : 29 Березень 2010, 09:03:01 »
Подскажите пожалуйста для чего  ставится компрессор и импульсное устройство  в станции пожаротушения . Может у кого-то есть пример проекта с подземными резервуарами  и отдельно стоящей  подземной насосной (в 10 метрах от резервуаров) . У меня стоит 2 насосные установки (АНПУ 2 СR45-3-2 и АНПУ 2 СR150-1-1   в каждой по 2 насоса 11 кВт)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #66 : 29 Березень 2010, 09:16:50 »
мадо, компрессор - очевидно, пожаротушение не водяное, а пенное, а импульсное устройство - ХЗ, а в паспорте на него что написано? состав, предназначение?
примера, к сожалению, нет  :(, работая на заводе, видела документацию на насосную пенного пожаротушения (у нас именно такая была), ничего сверхестественного (насосы подающие и смесительные - для компонентов, чтоб пена образовывалась, компрессор, блокировки, уровни в резервуарах, сигнализация, все по заданию ВК ....  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #67 : 29 Березень 2010, 09:19:35 »
1.Пожарная автоматика зданий и сооружений ДБН В.2.5-13-98*
пункт   1.5.8   "Защиту электрических цепей необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего состава к очагу пожара."
 

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #68 : 29 Березень 2010, 09:21:01 »
V.D.,
Цитата: V.D.
в цепях управления
  :) а мы про рабочие (силовые) цепи  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #69 : 29 Березень 2010, 09:40:58 »
Ну так если вы поставите тепловое реле в силовую цепь  - блок контакт его будет в цепи управления (я так понимаю етот пункт  :D )

Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #70 : 29 Березень 2010, 10:00:29 »
Мадо компрессор и импульсное устройство ставят для поддержания давления в системе пожаротушения

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #71 : 29 Березень 2010, 10:21:58 »
Цитата: руслан-электрик
Мадо компрессор и импульсное устройство ставят для поддержания давления
это как?  ??? обычно для этого использували повысительные насосы... руслан-электрик, расскажи как для этого можно использовать компрессор?  :)


V.D.,
Цитата: V.D.
(я так понимаю етот пункт
:) оно, конечно, сколько людей, столько и мнений, но, вообще-то, имеется в виду запрет на использование автоматических выключателей с тепловыми расцепителями в цепях управления  :) (на случай, если в катушке контактора, например, случится межвитковое КЗ и контактор будет работать "внадрыв"... так вот, суть такова, что не беречь контактор надо, а позволить ему выполнить свою святую обязанность... что называется, умри, но сделай!  ;) :) )
меня так учили  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #72 : 29 Березень 2010, 12:33:17 »
Ну если будет 1-ф. замыкание в цепях автоматики, то так или иначе сработает автомат, наиближайший к месту повреждения. То есть тогда отключится всё: и силовое, и управление. Вот поетому я не совсем понимаю данный пункт.
« Останнє редагування: 29 Березень 2010, 15:45:27 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #73 : 29 Березень 2010, 12:37:57 »
ну, против
Цитата: O.S.
замыкания в цепях автоматики
нет приема... :D, а вот если потушить пожар может помешать всего лишь перегруз, то нехай с этим контактором....  :) тушение важнее....  ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция пожаротушения
« Reply #74 : 29 Березень 2010, 12:43:36 »
Абсолютно с вами согласен, devchonka
Так почему бы не прописать в нормах, шо для защиты цепей автоматики следует устанавливать аппараты, захищающие от КЗ (но не от перегрузки). Тогда бы при 1-ф КЗ в цепях управления не отключался бы насос. А то "вобще не устанавливать".

Ну ладно, то всё демагогия с моей стороны. Нормы всё одно не я пишу :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: