на месте выставят 1.25Iн.
andery. я не могу посмотреть твою спецификацию

там указана уставка (не диапазон!) теплового реле? монтажники не знают (и не должны знать) что выставлять...

речь вообще-то шла о
о типе координации автомата и пускателя.
, но если с точки зрения выбора кабеля -
кабель выбираем от теплового реле, а не от автомата.
да, наверное, в данном случае так

)) (привычка кабель выбирать от автомата, тогда вопрос будет звучать несколько иначе

: надеюсь,
предельный ток пускателя больше (или=, но это хуже - лучше этого не делать)
уставки теплового реле?
по вине тех кто это дело разрабатывает
- :O как это разрабатывает?, если шкаф поставляется комплектно с оборудованием, то это известно с тех пор, как технологи составили перечень технологического оборудования (в своей спецификации)... понимаешь, если ты поставишь шкаф вместо набора контактор+тепловуха, тебе надо соблюсти селективность от вводного автомата в этом шкафу и если шкаф расположен больше чем на 6м от ВРП, то надо кабель защищать, соответственно надо выбирать сечение кабеля от шкафа управл. до ВРП по тепловой уставке автомата в ВРП.... если вводной авт. в шкафу и в ВРП будут одинаковы, то срабатывать будут оба - такая ситуация, конечно, не аварийная, но проблеммная для эксплуатации....
автоматику насосов
делают те же, кто
компресора и насосы

? мы с тобой наверное друг друга не поняли... компрессора выбирают ВК-шники, а автоматику разрабатывают "Автоматчики", причем, как правило, если раздел чисто "А..", то это будет шкаф чисто по автоматике, его надо увязывать с коммутирующей аппаратурой (пускателем) в ВРП+
запитать!!!! - а это должно быть отражено в схеме ВРП (щит автоматики где то будет висеть и к нему кабель надо будет подвести, и силовой и контрольный....) а если на твое счастье, это будет щит и питания и автоматики, то проблема та-же, что и с комплектным шкафом для компрессоров....

(((
о типе координации автомата и пускателя.
Практически не бывает
да я как то за 20 лет не встречала!

))))) тока когда в "бытовых" условиях движок на 380В подключают от сети 220В, тогда рабочий ноль участвует в "процессе"

)))))
Кинут 5-ый проводник на заземление.
- понимаешь PEN-шина в шкафу приварена к корпусу. если ты рабочий ноль кинешь на шину, а РЕ на корпус, получиться что разделенные проводники "сводишь" в одну точку, а это уже недопустимо, по ПУЭ. поэтому шкаф надо перемонтировать (а если он комплектный, то влезши в него, снимешь гарантию - ни один монтажник на это не пойдет) или заказывать его уже с двумя шинами РЕ и N, а шкаф заказывают ВК-шники в своей спецификации (а тебе надо им дать задание для заказ именно
такого шкафа!)