Мачтовая КТП
« : 17 Грудень 2010, 12:01:53 »
  Добрый день!
  Скажите. пожалуйста, можно ли поставить мачтовую КТП-250 кВА и в РУ-0,4 кВ сделать АВР. на который придет один ввод от этой КТП, а второй - от другого источника (тоже КТП-1250). которая находится в метрах 30 от этой мачтовой КТП? Как бы не хотят делать отдельно щит с АВР, а хотят это все сделать именно в РУ-0,4 кВ мачтовой КТП.
  Спасибо :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #1 : 17 Грудень 2010, 12:31:47 »
КТП-250 кВА и в РУ-0,4 кВ сделать АВР
Дайте ваши схемы изготовителю КТП и за деньги заказчика они сделают .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #2 : 17 Грудень 2010, 13:05:59 »
а это не противоречит ПУЕ или там другим нормам? производитель то может и сделают, а согласуют ли такие решения.....на однотрансформаторную мачтовую КТП вместо ру-0,4 сделать АВР и завести туда кабель от другого источника? с точки зрения безопасности, обслуживания-это нормальное решение?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #3 : 17 Грудень 2010, 13:16:13 »
А что написано в ТУ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #4 : 17 Грудень 2010, 14:37:06 »
в ТУ сказано, что запроектировать ТП необходимой мощности для собственных нужд. ее тип определить проектом.....больше ничего не сказано.....

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #5 : 17 Грудень 2010, 15:24:39 »
в ТУ сказано, что запроектировать ТП необходимой мощности для собственных нужд. ее тип определить проектом
При таком раскладе сразу 2 вопроса:
1) категория по надежности электроснабжения?
2) если вторая или первая, то что написано по поводу второго источника?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #6 : 18 Грудень 2010, 12:27:12 »
Короче, скан ТУ в студию :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовая КТП
« Reply #7 : 18 Грудень 2010, 12:27:58 »
И еще вопрос: Что кроме Вашего заказчика питается от означенных КТП?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 