Автор Тема: Выносное устройство светового оповещения ВУОС  (Прочитано 3818 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
Здравствуйте. Кто нибудь использует ВУОС? Например такие как УШК-03,01,04, обязательна ли их установка в шлейф. В НПБ 88-2001 п.12.58 "Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине". И на какой высоте нужно их устанавливать? Где про это вычитать?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Вячеслав!
Внешнее устройство оптической сигнализации (ВУОС) - это акссесуар пожарного извещателя, причем необязательный. Его использование необходимо при оборудовании пожарной сигнализации в помещениях с подвесными потолками, (если не используются двухточечные извещатели) для индикации состояния извещателей, находящихся в запотолочном пространстве, либо в зданиях гостиничного типа, когда состояние извещателей находящихся в каждом отдельном помещении может индицироваться в коридоре. Требования к линии связи между извещателем и ВУОС: обрыв в этой линии или короткое замыкание не должны препятствовать нормальной работе извещателей в шлейфе пожарной сигнализации.