Ситуация:
Хороший заказчик заказал у местного производителя светильники такие как на картинке:

Длина 1500мм. Световой поток выше 9000 Лм.
Забрали светильники в поспорте написано 6480Лм+-10% ).
Позвонил - сказали что перепутали паспорта.
Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м.
Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.
Как правильно расчитать световой поток светильника, имея показания люксметра.
Для примера, вбил в диалюкс 2 светильника Световых Технологий длинной 1500мм и вручную поменял световой поток на 6000Лм.
Вот какая картинка получилась:

А 800Лк на люксметре и близко не показывется )
По ощущениям, там у светильника и 6000Лм нет.