Применение кабелей 0,66кВ
« : 09 Серпень 2009, 17:28:55 »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со следующим замечанием экспертизы:
Застосування для зовнішнього освітлення кабелів на 0,66 кВ технічно необгрунтоване.
В проекте применен кабель АВБбШв-0,66 4х16 для питания 46 светильников НКУ-12У x 250 на опорах освещения. Чем могли не устроить кабели 0,66кВ? Если можно дайте ссылку на документ. Заранее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Применение кабелей 0,66кВ
« Reply #1 : 09 Серпень 2009, 17:35:44 »
В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Применение кабелей 0,66кВ
« Reply #2 : 09 Серпень 2009, 19:30:13 »
Quote (selected)
В файловому архіві є "Единые техническиу указания по выбору кабелей" , подивіться .
Дякую, але я не знайшов у цьому документі потрібної інформації. У експерта питання виникло не стосовно марки кабелю, а стосовно його напруги. То чому використання кабелю 0,66кВ необґрунтоване?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Применение кабелей 0,66кВ
« Reply #3 : 09 Серпень 2009, 20:12:57 »
ПУЕ . 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции 
применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Кабелі , прийняті вами в проекті , випускаються на напругу 0,66 кВ  і  1 кВ . Кабель на напругу 0,66 кВ відповідає вимогам вказаного пункту ПУЕ для мережі 380 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Применение кабелей 0,66кВ
« Reply #4 : 09 Серпень 2009, 20:20:20 »
Дякую за відповідь! До речі, чи існують взагалі силові кабелі напругою менш ніж 0,66кВ?

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Применение кабелей 0,66кВ
« Reply #5 : 10 Вересень 2009, 10:37:13 »
У меня ситуация подобная, только силовые кабели применены на ТЭЦ. Класс напряжения 1,0 кВ. Нужно обосновать применение кабелей именно на 1,0 кВ, а не 0,66 кВ

 