Возникла такая ситуация - трасса из 12 кабелей пересекает дорогу.Ширина дороги - 20м.
Вопрос в следующем - можно ли их укладывать в трубах  под дорогой в два слоя -
первый слой труб- на глубине 1м, второй - на глубине -1,2м?
Есть ли необходимость в установке кабельного колодца?
Буду очень признателен за ответ.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #1 : 08 Серпень 2009, 16:39:54 »
Можно. Это будет у Вас уже блочная канализация и для этого случая есть типовой проект А6-92 смотрите здесь http://tipovoy-proekt.ru/kl.html   и  можно  это пригодиться http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=575
« Останнє редагування: 08 Серпень 2009, 18:17:00 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #2 : 08 Серпень 2009, 22:34:04 »
Большое спасибо за ответ
Вы не могли бы ответить еще на такой вопрос-если прокладывать
блочную канализацию - обязательно ли нужно ставит кабельные
колодцы (см.п.2.3.108 ПУЭ)- или же можно обойтись без них?
И еще такой вопрос - можно ли все 12 труб с кабелями проклады-
вать в один слой на отм.-1.000 от уровня дороги?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #3 : 08 Серпень 2009, 22:42:06 »
почитайте новое ПУЭ-2009 - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=554 и http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=555.  Ваша ссылка на п.п. 2.3.108 уже недействующего ПУЭ. Я думаю в новом ПУЭ достаточно разъеснений. И как у вас идут кабели до пересечения с дорогой, согласно ПУЭ в одной траншее допускается не более 6 силовых кабелей!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #4 : 09 Серпень 2009, 02:38:18 »

Цитата: Sergey U.
И как у вас идут кабели до пересечения с дорогой, согласно ПУЭ в одной траншее допускается не более 6 силовых кабелей!

Кабели выходят из подстанции в трубах, расположенных в два ряда, от расстояние от подстанции до дороги-4м, я думал прокладывать зто расстояние в двух траншеях. Я думаю, что это вполне возможно.
И как вы считаете-проложить все 12 труб под дорогой в один ряд - это нормальное решение?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #5 : 09 Серпень 2009, 08:57:10 »
   Прокладывать трубы в два ряда под дорогой можно, только расчетный ток для них в этом случае как для кабелей в воздухе см. ПУЭ п.п. 1.3.10, а также нужно вводить поправочные коэффициенты согласно 1.3.18 ПУЭ. Если есть возможность, то наверное лучше распределить на два блока. И обратите внимание нет ли там взаиморезервируемых кабелей. Про резерв труб не забудьте в 15% от их кол-ва.
    По поводу колодцев: ПУЭ-2009 п.п. 2.3.21 - говорит о том что наличие колодцов определяет проектант, а п.п. 2.3.82 - если кабелей в блоке больше 10 то колодцы нужны при переходе из грунта в блок! Решать вам!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #6 : 09 Серпень 2009, 11:22:31 »
Цитата: Sergey U.
Прокладывать трубы в два ряда под дорогой можно, только расчетный ток для них в этом случае как для кабелей в воздухе см. ПУЭ п.п. 1.3.10, а также нужно вводить поправочные коэффициенты согласно 1.3.18 ПУЭ. Если есть возможность, то наверное лучше распределить на два блока. И обратите внимание нет ли там взаиморезервируемых кабелей.

Спасибо за ответ.
То есть вы считаете - что прокладывать трубы под дорогой на глУбине в 1м в двух траншеях - это наилучший вариант?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #7 : 09 Серпень 2009, 11:57:50 »
Цитата: plotpik
То есть вы считаете - что прокладывать трубы под дорогой на глУбине в 1м в двух траншеях - это наилучший вариант?
Да!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #8 : 09 Серпень 2009, 15:46:47 »
Цитата: plotpik
То есть вы считаете - что прокладывать трубы под дорогой на глУбине в 1м в двух траншеях - это наилучший вариант?
Да!

А резервную трубу все равно нужно закладывать закладывать?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #9 : 09 Серпень 2009, 17:15:22 »
Цитата: plotpik
А резервную трубу все равно нужно закладывать закладывать?
Согласно ПУЭ п.п. 2.3.77 - каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не менее одного
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #10 : 09 Серпень 2009, 19:30:23 »
Цитата: plotpik
А резервную трубу все равно нужно закладывать закладывать?
Согласно ПУЭ п.п. 2.3.77 - каждый кабельный блок должен иметь до 15% резервных каналов, но не менее одного
Скажите пожалуйста, а разве шесть проложенных в траншее под дорогой труб являются кабельным блоком?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #11 : 09 Серпень 2009, 20:29:08 »
ПУЕ . 2.3.3 Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельний блок це кабельна споруда з труб . Окремо прокладені труби , без їхнього з’єднання між собою (наприклад бетонування в одну загальну конструкцію) це не блок .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #12 : 10 Серпень 2009, 11:19:07 »
ПУЕ . 2.3.3 Кабельным блоком называется кабельное сооружение с трубами (каналами) для прокладки в них кабелей с относящимися к нему колодцами.

Кабельний блок це кабельна споруда з труб . Окремо прокладені труби , без їхнього з’єднання між собою (наприклад бетонування в одну загальну конструкцію) це не блок .
Да, если прокладывать в двух траншеях под дорогой (по 6 кабелей в трубах), то это не блок а просто кабели в трубах, тогда колодцы не нужны. А соответственно при прокладке в одном пучке - получается блок, т.к. больше 6 кабелей в траншее прокладывать нельзя!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #13 : 10 Серпень 2009, 12:15:08 »
Цитата: Sergey U.
при прокладке в одном пучке - получается блок
Обгрунтуйте , де написано в нормативній документації що більше 6 кабелів в трубах це блок . Не змішуйте тільки траншею і блок .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабелей под дорогой
« Reply #14 : 10 Серпень 2009, 12:58:01 »
Цитата: Roman3R
Обгрунтуйте , де написано в нормативній документації що більше 6 кабелів в трубах це блок . Не змішуйте тільки траншею і блок .
Больше 6-ти кабелей можно прокладывать только в кабельных сооружениях, тоннелях, каналах, по эстакаде п.п. 2.3.25 ПУЭ. Учитывая отсутствие  возможности строительства тоннеля или эстакады называем сооружение блоком, что нам разрешает прокладку кабелей больше 6-ти!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю