Автор Тема: Делить ли PEN при реконструкции системы освещения цеха  (Прочитано 6910 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замеров петли "фаза - ноль" точно нет
Вообще то это нарушение, замеры должны проводиться регулярно, если не ошибаюсь раз в 2 года.
Откуда брать переходные сопротивления в распред щитках и коробках?
Я, обычно, считаю, по Шаповалову, там переходные сопротивления не учитываются. В нормах, вроде бы, есть какое-то стандартное значение, в одной из прог переходное сопротивление принимают по умолчанию 40мОм. С учетом того что металлоконструкции здания присоеденены к СУП и используются в качестве "дополнительного" РЕ, думаю, что переходным сопротивлением можно пренебречь

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
замеры должны проводиться регулярно, если не ошибаюсь раз в 2 года
Не буду вдаваться в подробности, но меряют не все кабели :) Сейчас везде стараются на всём экономить.
Поищу, почитаю Шаповалова. Прикину хоть примерно длины кабелей и выполню хоть приблизительный расчёт...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда брать переходные сопротивления в распред щитках и коробках?
ГОСТ 28249-93
п.2.6.  При приближенном учете сопротивлений контактов принимают: rк = 0,1 мОм - для контактных соединений кабелей; rк = 0,01 мОм - для шинопроводов; rк = 1,0 мОм - для коммутационных аппаратов.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
 Блоки питания в светильниках Meanwell ELG-240 series. Для них указан пусковой ток 60А, время импульса 510 микросекунд (0,00051 с), измерен при подключенной 50% нагрузке. Похоже что по пусковому току не стоит переживать и поднимать номинал автомата (или менять тип его время-токовой характеристики)?
Автомат АВ2000/3 С10  "Промфактор" отключит 10Iном. за 0,01с.
Осталось только посчитать ток при однофазном коротком замыкании в конце линии.
 
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 14:56:23 від dimon-ru-80 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Скачал Шаповалова, действительно отличная книга. Спасибо Сугор.
Нашел старую однолинейную схему для выполнения расчета однофазного к.з в конце линии. Кабельные линии подписаны, но не могу до конца разобраться в этих подписях.
Например кабель 17-4с подписан 64-107-160-10000-1,8 и ниже указан тип кабеля АПВ-4(1х120).
64 - потребляемая мощность нижестоящего осветительного пункта
107 - ?
160 - прикинул по плану цеха - длинна кабельной линии
10000 - ?
1,8 - ? похоже потери напряжения.
Кто сталкивался с такой маркировкой, может подскажете что обозначают цифры? Это здорово поможет в дальнейших расчетах.
Прилагаю фото однолинейной схемы.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
64-107-160-10000-1,8
64 - потужність, кВт
107 - струм, А
160 - довжина, м
10000 - момент потужності, кВт*м
1,8 - втрати, %


Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Дуже дякую! Вот и сложился пазл :) Можно считать
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 17:27:01 від dimon-ru-80 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Вообщем получилось как то так :
Схема.
Масляный трансформатор 1000 КВА---линия АПВ 8(1х120) 30 метров-----щит ОПМ ----- линия АПВ 4(1х120) 160 метров ---- щит ОП --- линия ВВГ-Нг 5х2,5 150 метров.
По справочнику И.Ф. Шаповалова Iк.з = Uл/(Zп + (Zт/3)).
Данные есть в таблицах раздела. Zп для каждой кабельной линии взял из таблицы и умножил на длинны, затем сложил получившиеся сопротивления. Zт/3 - тоже из таблиц.
Если правильно посчитал, ток однофазного к.3 в конце линии составит около 79А. Цифра конечно не точная, так как там в таблицах кабели все с плюсом (у меня сечение нулевой жилы такое же как у фазной таких в таблицах нет).
Оставляю магистраль к светильникам ВВГ-Нг 5х2,5 и ставлю на неё автомат АВ2000/3 С16 400У3. Ошибся с характеристикой, выберу АВ2000/3 В16 400У3.
Спасибо всем за подсказки.
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 20:37:15 від dimon-ru-80 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если правильно посчитал, ток однофазного к.3 в конце линии составит около 79А. ... Оставляю магистраль к светильникам ВВГ-Нг 5х2,5 и ставлю на неё автомат АВ2000/3 С16 400У3.
"Ты что, дальтоник, Скрипач? Зелёный цвет от оранжевого отличить не можешь?" С16 - это 160 А, и это больше чем 79 А.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Ты что, дальтоник, Скрипач?
Видимо дальтоник не только скрипач ))) Или вы о чём? Ток к.з 79А, при номинале 16А, это  4,9 Iном. по характеристике "С" должен отключить за 1,5-2 с.
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 18:21:26 від dimon-ru-80 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видимо дальтоник не только скрипач )))
Ну, характеристика С  - кратность тока срабатывания от 5 до 10 Iном. То есть С16 - это 10х16А = 160 А. И?

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
79/16 = 4,9 Iном. по кривой во включенном состоянии должен отключить через 1,5-2с. Да, каюсь....ПУЭ 1.7.82, время отключения не более 0,4 с Тогда нужно брать с характеристикой "В". Спасибо. Пожалуй нужно на сегодня закругляться...
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 19:04:17 від dimon-ru-80 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
На графіку дві криві, і дані для твого автомата десь між ними
Дякую, вже зрозумів та в ПУЕ побачив що час відключення при к.з не повинен перевищувати 0,4 с. Виберу характеристику "В"...Зарапортувався))) Читав що крива що зверху - це крива, коли автомат вмикається з холодного стану, а нижня то коли він вже був ввімкненній. А як розуміти вертикальний відрізок коли наприклад 3Iном від 0,2 до 2с?
« Останнє редагування: 29 Квітень 2020, 19:00:33 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А як розуміти вертикальний відрізок коли наприклад 3Iном від 0,2 до 2с?
При 3Iном за 2с спрацює тепловий розчеплювач, а з 0,2с -ел.магнітний, відповідно - автомат спрацює за 0,2с.
Але точніше, за 3Iном спрацюють тільки деякі автомати з характеристикою В, а всі автомати з характеристикою В повинні спрацювати за (3-5)Iном

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Полезный ролик - ликбез: https://youtu.be/HDkH1hSlBpI 16 амперный автомат с характеристикой "В" при токе 80А отлично срабатывает за время менее 0,1с :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю