Автор Тема: Защита кабеля в земле с помощью кирпича  (Прочитано 17361 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние между КЛ
и
между силовыми кабелями
чему верить ?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все таки між кабелями
Таки ні. Можливо в новому ПУЕ-09 це не дуже зрозуміло доводиться в п.2.3.81
Цитата: ПУЕ-09
п.2.3.81  У разі прокладання труб для КЛ безпосередньо в грунті найменші відстані між кабелями в трубі і між ними та іншими кабелями і спорудами треба приймати такими самими, як і для кабелів, прокладених без труб (див.2.3.61)

але якщо зазирнути у попередню редакцію ПУЕ-86 цей пункт викладено набагато більш зрозуміло:
Цитата: ПУЭ-86
п.2.3.107  При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая может быть наименьшая по ширине траншея ? Не 200 мм же ? Если надо например проложить полосу заземления на, скажем так, метров 200 длиной

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая может быть наименьшая по ширине траншея ? Не 200 мм же ?
Смотря чем копать , лопатой такую траншею глубиной 800 мм не выкопают .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так а какую тогда траншею делать ?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая может быть наименьшая по ширине траншея ?
Ширина ковша экскаватора.

Offline Star

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И какова наиболее распространённая ширина ковша ?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая может быть наименьшая по ширине траншея ? Не 200 мм же ? Если надо например проложить полосу заземления на, скажем так, метров 200 длиной
Просуммируйте диаметры кабелей, растояния от кабелей до стенок траншеи и растояния между кабелями (по нормам) и получите минимальную ширину траншеи.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И какова наиболее распространённая ширина ковша ?
Траншеекопатели могут делать траншеи от 100 мм и больше .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я знаю не все, а только половину

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все таки між кабелями
Таки ні. Можливо в новому ПУЕ-09 це не дуже зрозуміло доводиться в п.2.3.81
Цитата: ПУЕ-09
п.2.3.81  У разі прокладання труб для КЛ безпосередньо в грунті найменші відстані між кабелями в трубі і між ними та іншими кабелями і спорудами треба приймати такими самими, як і для кабелів, прокладених без труб (див.2.3.61)

але якщо зазирнути у попередню редакцію ПУЕ-86 цей пункт викладено набагато більш зрозуміло:
Цитата: ПУЭ-86
п.2.3.107  При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)

А може, все ж таки, в ПУЕ-09 змінили умову і мали на увазі відстань між кабелями, а не між трубами. Труби можна взяти більшого чи меншого діаметру і вдстань між кабелями буде мінятись.
Зараз актуальне дане питання. Якщо брати відстань 100мм між трубами - то розміри каналу будуть дуже великими. Та і кластери ДКС вже непідійдуть тоді...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А може, все ж таки, в ПУЕ-09 змінили умову і мали на увазі відстань між кабелями, а не між трубами.

Я теж так думаю. Якщо абстрагуватись від старих редакцій і просто вдумчиво читати, то так і виходить:

Quote (selected)
2.3.81 У разі прокладання труб для КЛ безпосередньо в грунті найменші відстані між кабелями в трубі і між ними та іншими кабелями і спорудами треба приймати такими самими, як і для кабелів, прокладених без труб

Offline Roman S

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно тема еще живая.

Вопрос созрел, как считаете, при прокладке КЛ в трубе, нужно ли выдерживать расстояние 100 мм от стенки траншеи до трубы?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По типовым нормам нужно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно ли выдерживать расстояние 100 мм от стенки траншеи до трубы?

Roman S, а Вы собираетесь траншею рыть с точностью до 1мм?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю