CC19, ну поэтому у них в таблице и даны токи для треугольника и для плоской схемы.
Там вроде бы еще как-то взаимоиндукция учитывается (честно говоря в эти дебри я не лазил), просто выяснил для себя, что треугольник лучше (там какие-то магнитные поля то ли перекрываются, то ли компенсируются, то ли еще что-то) чем плоская схема и успокоился.
Тут еще какой вопрос: для 10 кВ взаимный нагрев неактуален ввиду малой загрузки кабелей (в формулу тепловыделения ток входит в квадрате, поэтому даже при 50% загрузке тепловыделение уменьшается в 4 раза, а реальные загрузки, судя по замерам, составляют 25-30% а то и меньше). Как быть для 0,4 кВ? Не знаю, но предполагаю что там загрузка тоже далека до 100%, а стало быть и тепловыделение не так страшно как кажется