Автор Тема: Мотель на 100 номеров  (Прочитано 19961 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #45 : 03 Лютий 2011, 12:21:58 »
Kirlos,  легче в 5 раз? :) Но 20 кабелей вести все одно надо от ППКП к номерам + 20 релейных выходов у ППКП предусматривать. Или может разделить освещение и остальное? Кол-во кабелей const = 20. Кстати лично я в подобных случаях в каждом номере - эвакосветоуказатели "прописываю".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Клио

  • Гість
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #46 : 01 Червень 2011, 13:03:44 »
G@S,  меня интересуют проекты мотеля, пришлите посмотреть, пожалуйста ;)

Offline PASHIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #47 : 06 Липень 2011, 23:05:22 »
Отправте, плз, на gontarev777@mail.ru примеры проектов отелей. Заранее благодарен!

Offline KOROLYOK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #48 : 02 Листопад 2011, 12:19:47 »
В мене питання, як виконати п.5.1.6 таблиці А.2 ДБН В.2.2-20:2008 "Готелі"  "номер повинен бути обладнаний вимикачем дистанційного керування загального освітлення біля узголів'я ліжка" для готелей 4* та 5*. Для однокімнатного номера нема питань, а от хто як реалізує цей пункт коли дві спальні, вітальня та ще два коридора. Підскажіть, якщо хтось стикався з такою проблемою.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #49 : 02 Листопад 2011, 13:46:30 »
импульсное реле в щите и кнопки в шлейф в параллель с любого места вкл/выкл

Offline KOROLYOK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #50 : 03 Листопад 2011, 10:02:00 »
SergyK, Це ж як? Якщо я ввімкну світло в одній кімнаті, то і в іншій воно ввімкнеться? А якщо та нема нікого? Та на додаток, в кожній спальні окрім загального освітлення є ще прикроватні бра і підсвічування натяжної стелі. Може вишлете схему керування, щоб було зрозуміло.

VOKERGR

  • Гість
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #51 : 08 Листопад 2011, 22:02:00 »
Уважаемые коллеги! Может не очень в тему, но срочно нужна помощь. Согласно ДБН на гостинницы "7.3.8 Номера гостиниц категории *** и выше рекомендуется оборудовать устройст-вами энергосбережения, которые обычно устанавливаются при входе в номер и управля-ются картами электронного карточного замка." Что за устройство?. Может кто знает сайты на которых можно найти его описание? Проблема вот в чём. Готель ****, решено ставить в каждом номере свой щиток, чтоб не тянуть массу груповых сетей. Можно ли распределительный кабель к щитку подключить через этот замок? Какой ток он пропускает? Или же на вводе щитка нужно ставить автомат с независимым расцепителем, в цепь катушки которого ввести контакты от устройства замка, если в нем таковые контакты имеются? Спасибо за любую помощь.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #52 : 08 Листопад 2011, 22:36:00 »
VOKERGR, скорее вариант с расцепителем, прочтите тему сначала, коллеги уже выкладывали наработки http://eom.com.ua/index.php?topic=293.msg6701#msg6701 , http://eom.com.ua/index.php?topic=293.msg50645#msg50645

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #53 : 09 Листопад 2011, 20:27:53 »
Спасибо большое, выручили. :thumbsup:
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #54 : 10 Листопад 2011, 23:49:30 »
Коллеги, подскажите, кто уже делал отели****, какая система управления освещением в общих поэтажных коридорах? Чё-т в ДБН по этому поводу ничего не нашла.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #55 : 11 Листопад 2011, 22:08:29 »
какая система управления освещением в общих поэтажных коридорах
При довгих коридорах - датчики руху . Аварійне - постійно включено .
ДСТУ 4269:2003
4.4.4   Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які забезпечують:
—   постійне електропостачання;
—   гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);
—   каналізацію;
—   опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у житлових і громадських приміщеннях;
—   вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і запобігає проникненню сторонніх запахів у номери і громадські приміщення;
—   телебачення (підведення до усіх номерів);
—   телефонний зв'язок;
—   освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампами розжарювання — 100 лк; люмінесцентними лампами — 200 лк; у коридорах — цілодобове освітлення.
« Останнє редагування: 11 Листопад 2011, 22:22:23 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline FilipchikZF

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #56 : 20 Березень 2012, 07:10:53 »
G@S, Нужен проект современной гостиницы небольшой со всеми наворотами. Пожалуйста, поделитесь. Мой адрес FilipchikZF@ya.ru

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #57 : 08 Лютий 2017, 11:13:08 »
СНиП 2.04.05-91* . 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — системы вентиляции),

Интересно сейчас эта норма действует?

Конкретный случай.
В социальной гостинице в санузловых комнатах и душевых к однофазной сети освещения присоединены (сблокированы с выключателем освещения вентиляторы для вентиляции душевой и с\у).
Можно ли при ссылке на эту норму не отключать эти вентиляторы при пожаре от системы пожарной сигнализации, которая дает управляющий сигнал?
Это допустимо?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #58 : 08 Лютий 2017, 11:28:20 »
на смену СНиП 2.04.05-91 вышел ДБН.2.5-67:2013
смотри раздел 11
такой нормы я не нашел.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #59 : 08 Лютий 2017, 11:36:59 »
Конкретный случай.
В социальной гостинице в санузловых комнатах и душевых к однофазной сети освещения присоединены (сблокированы с выключателем освещения вентиляторы для вентиляции душевой и с\у).

Это допустимо?

Как быть с отключением вентиляторов при пожаре?
Я уважаю аргументы и честность.

 