Автор Тема: Резерв клемм коробок  (Прочитано 3414 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Резерв клемм коробок
« : 03 Квітень 2020, 19:13:26 »
Отмененный ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд" имел п.1.6.23 "Соединительные линии должны иметь резервный запас по жильности кабелей и по клеммам телефонных коробок соответственно по 20 %". В действующих НТД  ничего подобного не нахожу. Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок? Поиском по форуму пользовался.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #1 : 04 Квітень 2020, 18:06:38 »
Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок?
А зачем вам резервирование клемм? В чем состоит проблема?

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #2 : 04 Квітень 2020, 18:48:34 »
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #3 : 04 Квітень 2020, 18:53:50 »
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
А кто ее будет крутить туда-сюда до срыва?
Кроме того, заменить клеммную колодку - просто.

Кроме того, ЕН54-14 предписывает:
7.3.5 Кабельні з’єднання та окінцювання
   За можливістю треба уникати кабельних з’єднань, крім тих, які розташовані всередині корпусів устатковання. Якщо з’єднання кабелю неможливо уникнути, то його треба розміщувати в придатній, доступній з’єднувальній коробці, яку неможливо переплутати з коробками інших систем.
   Способи кабельних з’єднань і типи окінцювання повинні вибиратися так, щоб мінімізувати будь-яке зниження надійності та вогнестійкості в порівнянні з цільним кабелем.

Закладывайте в проект нормальные коробки с нормальными колодками.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2020, 18:55:26 від rga »

Offline psiv

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резерв клемм коробок
« Reply #4 : 04 Квітень 2020, 19:00:22 »
Спасибо, понятно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю