Автор Тема: Розрахунок ризиків по ДСТУ EN 62305-2 від LEO LIGHTMAN  (Прочитано 3585 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
https://www.leolightman.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/

Кожен охочий тепер може. Замовити розрахунок ризиків. За гроші.

Не те щоб я був у захваті, але це також вихід. Для когось можливо єдиний.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кожен охочий тепер може. Замовити розрахунок ризиків. За гроші.

Не те щоб я був у захваті, але це також вихід. Для когось можливо єдиний.
Ну, теперь это геморрой заказчика
ДСТУ EN 62305-2
Quote (selected)
5.3 Приемлемый риск RT
Определение значения приемлемого риска входит в юрисдикцию высшего руководства организации.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Определение значения приемлемого риска входит в юрисдикцию высшего руководства организации.
Лише стосовно R4. Ризики R1 - R3 мають не перевищувати меж, зазначених у ДСТУ IEC 62305-2:2012. З власного досвіду (починаючи від 2006 р.) можу сказати, що власників (їхніх представників) найперше цікавило обмежити саме R1 до рекомендованих меж. Адже саме люди створюють додану вартість $$, яка потім перерозподіляється (де справедливо :D, а де не зовсім :().

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лише стосовно R4. Ризики R1 - R3 мають не перевищувати меж, зазначених у ДСТУ IEC 62305-2:2012.
Evgen Koc, и как их расчищать не зная плотности гроз?
цікавило обмежити саме R1 до рекомендованих меж.
самый эффективный и при этом самый дешевый способ - использовать металлические конструкции здания (арматуру жб конструкций)
https://www.leolightman.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/

Кожен охочий тепер може. Замовити розрахунок ризиків. За гроші.

Не те щоб я був у захваті, але це також вихід. Для когось можливо єдиний.
просмотрел ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ hmmmm какой-то стремный и неадекватный пример
1. Не понятно откуда взялась такая плотность гроз (10)? Если смотреть по карте НАСА то плотность не может быть более 8, что, примерно, соответствует расчетам по ДСТУ-38
2. Я понимаю что пример - абстрактный, но нужно брать какие-то реальные примеры.... К примеру, не указано из чего здание сделано и какое у него назначение, при этом указывается пожарная нагрузка и примерное количество людей, из чего можно сделать вывод, что это склады, по идее, склады с такой пожарной нагрузкой должны оснащаться АУПТ, но при этом авторы расчета указывают, что в здании отсутствуют противопожарные мероприятия
3. результаты :'( каким образом молниеприемная сетка по 3му уровню защиты снизила риски 16,6 раз?
Ну и последний вопрос, точнее два: сколько ребята просят за такую халтуру и на какой уровень наслідків у ГИПа лицензия?
« Останнє редагування: 17 Лютий 2020, 20:45:35 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не понятно откуда взялась такая плотность гроз (10)?
ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
п.3.1.3, табл.3, продолжительность гроз 60-80 часов в год = 9 ударов молнии на 1 км2, наверное и карта такая где-то была.
Однако, не есть хорошо хотеть делать расчет за деньги безо всяких ссылок на достоверность и легитимность источников для этого расчета. "... це значення було визначено по карті частоти та інтенсивності виникнення гроз ... " пишут они, хотя даже мимоходом знакомые с темой люди знают, что никаких легитимных карт грозовой активности в Украине нет.

это склады, по идее, склады с такой пожарной нагрузкой должны оснащаться АУПТ, но при этом авторы расчета указывают, что в здании отсутствуют противопожарные мероприятия
Кстати, да, вакханалия, которую сеет в европейских умах 62305-2 у нас категорически невозможна. Работа человека, который будет вести расчет, - будет тупо многодневным походом по смежным специальностям проекта безо всякой возможности что-либо изменить в их решении. Подробность архиважная - и совершенно не учитываемая всякими составителями всяких помпезных расчетов рисков особенно немецких программ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=48679
Недіючий
наверное и карта такая где-то была.

"... це значення було визначено по карті частоти та інтенсивності виникнення гроз ... "

Карта была в ДСТУ-38 и согласно расчетов 8 ударов на км2 соответсвует 120 часам, N=6,7*Тгр/100
И проблема не в Европейских нормах, а в том как они принимаются, а в данном случае еще и в халтурном подходе  :'( и желании увеличить продажи  $$ :evil: :D за счет обманутых клиентов
« Останнє редагування: 17 Лютий 2020, 22:28:21 від Сугор »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
З сайту ТС:

До робочого проекту включені:

Пояснювальна записка
Креслення плану даху
Креслення фасадів
Креслення вузлів
Ліцензія ГІП
Сертифікат відповідності

Мда..........

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не понятно откуда взялась такая плотность гроз (10)?
Може то не густина спалахів блискавки Ng, а густина числа контактів блискавок з земною поверхнею Nsg. Другий показник удвічі більший за перший. Якщо взяти Ng=5 (що звично для наших теренів), то Nsg=10 видається цілком цілком ймовірним.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може то не густина спалахів блискавки Ng, а густина числа контактів блискавок з земною поверхнею Nsg
=-0 это как? максимальная грозовая активность в Украине наблюдается в Карпатах - 8/км2 по карте НАСА, что примерно соответствует 120 часам в год по ДСТУ-38. Как частота "контактов" с землей может быть больше количества вспышек?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
самый эффективный и при этом самый дешевый способ - использовать металлические конструкции здания (арматуру жб конструкций)

Це дійсно є продуктивний підхід до захисту людей та зменшення електромагнетних впливів на електроніку. Якщо поглянути на перелік можливих варіантів вхідних даних для оцінювання ризиків
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3922
то стає зрозумілим, наскільки ефективним є такий захід. Отже, дуже важливо врахувати таку можливістьна ранній стадії проєктування будівлі (споруди) та втілити її у життя під час спорудження.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как частота "контактов" с землей может быть больше количества вспышек?
Примерно так...
"В стандарте молниезащиты важна не сама плотность вспышек, а плотность точек удара, которую мы называем Nsg. Выбор конкретного значения Nsg, связанного с оценкой риска для данного здания или сооружения, применимого к международным и национальным стандартам молниезащиты, может быть определен следующим образом: возьмите расчетное среднее значение (или максимальное для критичных случаев) Ng на карте плотности вспышек соответствующего региона (при условии, что эти значения были подтверждены в течение периода, охватывающего не менее 10 лет) в круговой зоне радиусом не менее 5 км вокруг здания или сооружения, подлежащего защите и, при оценке риска поражения молнией, умножьте это число на коэффициент 2... Этот фактор был предложен в Бельгийском национальном стандарте для значений, зарегистрированных в сети LLS Королевского метеорологического института."

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, откуда цитата? Еще раз повторюсь, с точки зрения элементарнойлогики, количество попаданий в землю, не может быть большим чем количество вспышек молний. наоборот сколько угодно. типа из пистолета стрельнули 8 раз а в мишене оказалось 10 дырок И на сколько я понимаю, метеорологи засекают общее количество разрядов, сколько из них попало в землю, точно сказать никто не может

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
откуда цитата?
Из одной статьи (перевод мой с английского), где обсуждалась неизбежность замены Ng на Nsg. Неизбежность, поскольку современный и более точный метод измерения (который выше выделен жирным шрифтом - LLS) указывает на то, что число поражений молнией примерно раза в два больше того числа, что предполагалось ранее общепринятой доктриной перерасчета от числа грозовых часов (дней) в году. Но исходят из того, что и "старые" карты Ng можно использовать, , если указанные в них значения умножить на два, пока LLS набирает статистику. Вот как-то так.
Далее вы можете развлечь себя сами: lightning Nsg вам в строку поиска Google. Узнаете много интересного.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
обсуждалась
только обсуждалось? значит в нормах такого показателя нет?
указывает на то, что число поражений молнией примерно раза в два больше того числа, что предполагалось ранее общепринятой доктриной перерасчета от числа грозовых часов (дней) в году.
а причем здесь количество часов и(или) дней? Есть карта на которой указана плотность, на сколько я понимаю - общая, и, на сколько я знаю, пока не научились считать попадания в землю
lightning Nsg вам в строку поиска Google. Узнаете много интересного.
:thumbsup: Вообще замечательно. Если сравнивать карту Nsg Франции https://ioniflash.com/en/faq-items/difference-keraunic-level-nk-lightning-density-ng/ с картой НАСА, то получается все очень замечательно :D если формулы расчетов рисков останутся прежними, а Ng заменят на Nsg то во многих районах необходимость устройства молниезащиты просто отпадет :D сомневаюсь что производители молниезащиты обрадуются и не будут сопротивлятся :evil:

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
значит в нормах такого показателя нет?
Блин, да по ссылке lightning Nsg каждая третья упоминает норму... но я так понимаю, что читать вы не научены, а от природы любите трындеть не по делу... есть, разумеется, норма: IEC 62858: 2019 Lightning density based on lightning location systems (LLS). General principles. Что-то типа "Значения грозовой активность на основе систем определения местоположения молний (LLS). Общие принципы." Когда-нибудь ТК 315 примет и его, потому что в Украине LLS вроде бы уже есть, и для функционирования нужны законные основания.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю