Лише стосовно R4. Ризики R1 - R3 мають не перевищувати меж, зазначених у ДСТУ IEC 62305-2:2012.
Evgen Koc, и как их расчищать не зная плотности гроз?
цікавило обмежити саме R1 до рекомендованих меж.
самый эффективный и при этом самый дешевый способ - использовать металлические конструкции здания (арматуру жб конструкций)
https://www.leolightman.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/
Кожен охочий тепер може. Замовити розрахунок ризиків. За гроші.
Не те щоб я був у захваті, але це також вихід. Для когось можливо єдиний.
просмотрел
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ 
какой-то стремный и неадекватный пример
1. Не понятно откуда взялась такая плотность гроз (10)? Если смотреть по карте НАСА то плотность не может быть более 8, что, примерно, соответствует расчетам по ДСТУ-38
2. Я понимаю что пример - абстрактный, но нужно брать какие-то реальные примеры.... К примеру, не указано из чего здание сделано и какое у него назначение, при этом указывается пожарная нагрузка и примерное количество людей, из чего можно сделать вывод, что это склады, по идее, склады с такой пожарной нагрузкой должны оснащаться АУПТ, но при этом авторы расчета указывают, что в здании отсутствуют противопожарные мероприятия
3. результаты

каким образом молниеприемная сетка по 3му уровню защиты снизила риски 16,6 раз?
Ну и последний вопрос, точнее два: сколько ребята просят за такую халтуру и на какой уровень наслідків у ГИПа лицензия?