Разделение РЕN шины
« : 05 Серпень 2009, 19:59:30 »
Как разделить РЕN шину в существующем распределительном щите на РЕ и N ?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #1 : 06 Серпень 2009, 12:05:02 »
LENA2463, это же очень просто... :)   сущ. PEN -шина будет к нас РЕ-шиной, ставишь дополнительную - будет N-шиной, соединяешь проводником (равным по сечению 1/2 сечения РЕ-шины, а лучше двумя с разных краев, если нагрузка большая). Если не стоит вопрос реконструкции всей сущ. электроустановки, все имеющиеся кабели оставляешь как есть 4-х жильными, проектируемые - 5-жильные будут....

насчет 1/2 не уверена, может быть 1/4, но в данном случае больше не меньше... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #2 : 12 Вересень 2009, 21:57:31 »
Насчет вот этого я не очень понял ??? =-0
Если не стоит вопрос реконструкции всей сущ. электроустановки, все имеющиеся кабели оставляешь как есть 4-х жильными

Тогда получается следующее: PeN-проводник в четырехжильном кабеле (отходящая линия от ВРУ) автоматически превращается в Ре-проводник, а N-проводник как бы уже и не нужен =-0.
На лицо серьёзное нарушение ПУЭ (изд. 7) п. 1.7.135, который гласит:
Quote (selected)
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии...
Если же четвертую жилу кабеля подключить к N-шине, то вопрос чем и как ??? выполнять Ре-проводник.
К тому же полной реконструкции должны быть подвергнути не только распределительные сети, но и все щиты и шкафы питающиеся от этого ВРУ и все групповые сети.
P.S. А стоит ли овчинка выделки и зачем всё это ??? ??? ????

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #3 : 14 Вересень 2009, 10:37:21 »
Рассмотрим оба варианта.

1. реконструкция требуется. сущ. приемники запитаны 4-х (2-х) жильными кабелями:

питающий кабель 4-х жильный. во вводном устройстве устанавливается доп. шина N с перемычкой. все приемники и новые и старые запитываются 5-ти(3-х) жильными кабелями заново. в проекте предусматриваются мероприятия по выполнению основной и доп. (если необходимо) систем уравнивания потенциалов.

2. реконструкция сущ. установки не требуется, сущ. приемники запитаны 4-х (2-х) жильными кабелями, есть неск. новых приемников (требующих разделенных нулевых проводников), для примера, локализованных в одном цехе (этаже):

4х-жильный питающий кабель, PEN-шина во вводном устройстве, все сущ. кабели 4-х жильные. Щит ЩС1, от которого питаются НОВЫЕ приемники, где требуется разделение проводников! имеет две шины. кабели к НОВЫМ приемникам 5-ти жильные. разделение проводников происходит в щите ЩС1.

P.S. системы TN-C  неоднофазные, при сечении от 16мм2 по алюминию (ПУЭ 1.7.131) имеют право на существование в любых электроустановках:
- электроустановки жилых и общественных зданий - ИТП, котельные, насосные и прочая хня;
- электроустановки наружные - оборудование стройплощадок и пр.;
- электроустановки промышл.

как вариант подключения - предложенное Мос. энергонадзором решение во вложении.  ;)