Доброго здоров"я.
Підкажіть де можна подивитись про заборону прокладання транзитних кабелів через торгове приміщення (магазин)
Замовник хоче пройти з елетрощитової через магазин кабелями до розподілчих щитів торгового центру.(
Я не дуже хочу використовувати такий варіант, але треба доказати, що не можна.
Дякую.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
ось такка схема передбачається - додаю!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Там всюди торгові павільйони, які будуть здаватись в оренду...
...в принципі може й можна...  8)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет
ну да, только еще не забыть и пожтребования к кабелям, проложенные транзитом через чужие помещения и пути эвакуации...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
G@S, ну если помещение не пожароопасное и принадлежит заказчику, то можно и транзитом, в принципе там других вариантов нет
ну да, только еще не забыть и пожтребования к кабелям, проложенные транзитом через чужие помещения и пути эвакуации...
...можна більш детально, що ви мали на увазі? дякую.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, если это арендованное помещение, то какое же оно чужое? Планировка - да, дебильная и заказчик и проектировщики должны были подумать об этом раньше.
G@S,  судя по стенам - это перегородки, если это так и если они не до перекрытия, то особых проблем не вижу, если перегородки доходят до перекрытия то через это помещение лучше проходить в стальных трубах или, если кабелей много, то лоток можно обшить ПРОМАТОМ или рассмотреть вариант прохода через санузлы, но нужно посмотреть что в помещении 01-40

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
01-40 це технічне приміщення. Через санвузли як, в лотку?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
G@S, технические помещения могут быть разными, может так случится, что там нельзя проходить транзитом или просто нет места для твоих кабелей. Что касается санузлов, то можно и в лотках, но нужно смотреть какой будет подвесной потолок, будет ли потом доступ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю