Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля! Почему тогда токоотводы прокладывать только снаружи? Да и в нормах нигде не нашел запрета.
Для начала открываем "старинчатую"
РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Сказано там следующее: устройство защиты от
прямых ударов молнии - система токоприемник-токоотвод-заземлитель; устройство от
вторичных воздействий молнии -
1.9.
Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи между
несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлителей согласно п. 1.8.
про защиту от прямых... -
1.11. … На верхней отметке строящегося объекта должны быть закреплены молниеприемники, которые через металлические конструкции или свободно спускающиеся вдоль стен токоотводы следует присоединять к заземлителям,
понятно, что верхняя отметка - это кровля, а от кровли "свободно" спустить
внутрь здания токоотводы весьма проблематично....
Теперь последний рук. документ на эту тему - ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Дата введения 2003-06-30 УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики России от 30 июня 2003 г. N 280
3.1. КОМПЛЕКС СРЕДСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от
прямых ударов молнии [
внешняя молниезащитная система (МЗС)] и устройства защиты от
вторичных воздействий молнии (
внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.
Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов), или
может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.Внутренние устройства молниезащиты предназначены для
ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений
внутри защищаемого объекта.
Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.
3.2.
ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников,
токоотводов и заземлителей.
3.2.2. Токоотводы
3.2.2.3.
Расположение токоотводов при
неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются
по периметру защищаемого объекта таким образом,...
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются
вблизи углов зданий.
Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены
на поверхности стены или проходить в стене;
если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены
непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы
расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.
3.2.2.5.
Естественные элементы токоотводовСледующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а)
металлические конструкции при условии, что....
б)
металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная
арматура здания или сооружения;
г)
части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что...
4. ЗАЩИТА ОТ
ВТОРИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ МОЛНИИ
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В разделе 4 изложены основные принципы защиты от
вторичных воздействий молнии электрических и электронных систем с учетом рекомендации МЭК (стандарты МЭК 61312). Эти системы используются во многих отраслях производства, применяющих достаточно
сложное и дорогостоящее оборудование. Они более чувствительны к воздействию молнии, чем устройства предыдущих поколений, поэтому необходимо применять специальные меры по защите их от опасных воздействий молнии.
4.3. ЭКРАНИРОВАНИЕ
Экранирование является основным способом уменьшения электромагнитных помех.
И т. д.
Спасибо за внимание...

P.S. Обращаю внимание, что приведены
выдержки из СО 153-34.21, а не полный текст параграфов документа (так что за
полной информацией обращайтесь к "первоисточнику"!!!!!)

)))))))))