Как и кто если выполняли, прокладывал шлейфы сигнализации в помещении ЗРУ-6кВ? Провод экранированный или нет, НПБ88-2001 пишет что "12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок". А как определить превышают электромагнитные поля и наводки тот самый уровень? И какие датчики использовали?

 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #1 : 07 Серпень 2009, 19:25:33 »
Дымовики в металле (в России есть такие?), шлейф в трубе, заземление всего и не надо заморачиваться всякими измерениями.
ЗРУ одно же и не огромное, не накладно относительно. ИМХО.
Раз делал, прокатило.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #2 : 26 Квітень 2012, 00:28:16 »
Дополнительно. не по теме наводок, стоит располагать сети и датчики вне пределов досягаемости от шин РУ согласно п.1.7.74 ПУЭ. Фасадная часть камеры обеспечивает защиту человека, находящегося на полу. Так как монтаж производится на потолке, то  шины над камерами оказываются в пределах досягаемости. Предусматривал сетчатое ограждение и указывал о технике безопасности.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация в ЗРУ-6кВ
« Reply #3 : 26 Квітень 2012, 16:14:29 »
Как и кто если выполняли, прокладывал шлейфы сигнализации в помещении ЗРУ-6кВ? Провод экранированный или нет, НПБ88-2001 пишет что "12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок". А как определить превышают электромагнитные поля и наводки тот самый уровень? И какие датчики использовали?
Экранирование имеет смысл, если его есть куда подключить (я имею в виду ППК).
По опыту пристойно себя ведут извещатели Apollo (адресные) и Иста-Д (безадресные).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.