Уважаемые коллеги, кто как теперь (в связи с отменой ДСТУ) считает зоны защиты одиночных молниеприемников высотой больше радиуса ФС?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra,  получается, что никак, т.е эффективная часть молниеприемника равна радиусу фиктивной сферы для каждой категории РБЗ. А где а вас такие высокие молниеприемники?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, это труба котельной, 35м. Раньше, при расчетах по ДСТУ, зона защиты от такой трубы перекрывала и котельную и зоны над дыхательными трубами, а теперь грусть.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да и сами методы расчета в европейском стандарте противоречат друг другу. Если начертить зону методом угла и методом ФС, по логике, они должны быть близки по размерам, но нет :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так вроде ничего не изменилось, ушел один метод расчета, тот где зона защиты начиналась на высоте 0,8 от высоты мачты. Сейчас зона начинается от самого верха, только угол меняется в зависимости от высоты. Что касается сферы, то на уровне земли она остаётся прежней, а радиус зависит от уровня защиты. Если труба больше радиуса сферы, то часть трубы будет незащищена, ну так не вроде и защищать не нужно

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так трубу и не защищаю, она металлическая. Защищаю здание котельной и взрывоопасные зоны над продувными трубами. А зоны по IEC получаются меньше, чем по ДБН, теперь нужно ставить дополнительные стержневые молниеприемники по 8 метров, для защиты этих зон.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  я понимаю, что у Bobertigra,  вопрос не в том, чтобы защищать трубу или не защищать. если рассматривать трубу как молниеприемник(по ДСТУ), то в зону защиты конуса попадает и сама котельная, и дыхательные трубы. Если мысленно прокатить сферу  по трубе, то своей частью она, возможно коснется труб котельной, т.е методы разные, и результаты разные.  Кстати в новых нормах ведь не сказано о защите зон над гусаками труб?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, в них говорится о взрывоопасных зонах в общем. А размеры этих зон (раньше были в ДСТУ) есть в ПУЭ. Для наружных установок п. 4.5.12. Или по IEC 60079, но там я не смог пока разобраться, как они размеры зон в примерах получают.
« Останнє редагування: 03 Грудень 2019, 14:14:29 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот иллюстрация к моим мучениям  :D
Для II УМЗ.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra,  метод угла сразу отпадает, т.к. его использовать нельзя в данном случае ( высота молниеприемника больше радиуса сферы) См. диаграмму после табл. 2 IEC, часть 3. Остается  только сфера. Получаем практически  ту же самую зону защиты, только с вырезанным сегментом. Т.е получается, то , что раньше было в зоне этого сегмента сейчас не является защищенным. И что, молнии поменялись за этот год?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то я не до конца понял суть проблемы.... Из рисунка не понятно что нужно защитить? Не знаю на счёт нового ДСТУ, но старый не требовал защищать зоны класса 2(взрыва опасная зона в случае аварии). Что касается уровня защиты то его нужно рассчитать с учётом рисков, вполне возможно что уровень получится ниже а радиус сферы соответственно выше, ну или наоборот и тогда на крыше котельной придется ставить молниероиемники

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, насколько я понимаю, имеется ввиду котельная с трубами, которая стоит на земле (на одном уровне с дымовой трубой, которая является молниеприемником на чертеже) и попадает в сектор между двумя зонами защиты
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, рисунок только для демонстрации отличия в размерах зоны. Продувочные трубопроводы по ТЗ технологические, то есть зона класса 2 может образоваться не только при аварии. Годом ранее делал две крышные котельные и пытался доказать, что даже по инструкции запрещено заниматься наладкой и пуском газового оборудования в грозу, а аварийные ситуации для зоны класса 2 не должны учитываться, согласно ДСТУ. Ничего не доказал и пришлось ставить 4 8-ми метровых молниеприемника, чтобы перекрыть зону Н=5м, R=5м. Риски посчитал, но есть сомнения в правильности расчета, а еще больше сомнений в том, что эксперты что-то понимают в этих расчетах.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю