Автор Тема: Електропостачання будинків коттеджного містечка підземними КЛ.  (Прочитано 3701 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На краю містечка є існуюча ТП. Замовник не дуже хоче бачити по вулицям жб опори та СІП. В Гуглі находив багато фото де також не видно ПЛ. Як взагалі виконується живлення таких будинків КЛ? Я так розумію, потрібно передбачити деяку кількість РЩ для комутацій? Де ставити ці РЩ, просто неба біля тротуарів?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
зараз як раз виконуємо дуже схожий проект по електропостачанню житлової забудови. Будинки типу таунхаус, а також частина індивідуальних будинків. Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків. В цих щитах встановлюємо розрахункові лічильники будинків і вже до  кожного будинку тягнемо кабелі. Ці щити розкидаємо відповідно до розміщення будинків розбивши їх по групам. Така схема попередньо влаштувала обленерго.
До речі, раніше було збудовано схожий об'єкт і там було рішення з опорами і з СІПом. Так от, вигляд це все має просто смішний. Так як будинки розташовані густо, то вийшло багато опор і павутина проводів з того сіпа. Замовник навідріз відмовився повторювати таке рішення на другому об'єкті

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ось фото з того реалізованого об'єкту

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Shturman, а наружное освещение не предусматривается? его тоже в земле? А интернет? А еще по улице нужно будет проложить водопровод, канализацию и газ, и выдержать нормируемые расстояния между сетями, ширины улицы хватит?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
встановити гарні металеві опори освітлення і прокласти кабель в землі не бачу проблем. Питаннями інтернету не займаємось так як це не наше питання, але на сьогоднішній день ИМХО можна для інтернета обійтись і без проводів. На рахунок інших комунікацій, то дійсно треба тісно узгоджувати з суміжниками по зовнішніх мережах

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дійсно, від ТП прокладаємо кабелі в землі до обліково-розподільчих щитів для групи будинків.

Де ставите ці щити? Їх конструкція - індивідуального виготовлення? Чи не знаходили у нас щось подібне http://pkp-energoplast.ru/article/43.html

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
шось таке має бути як на останніх фото по вашій ссилці.
Взагалі я зараз розглядаю два варіанта, або це має бути один ввідний щиток з перекидним рубильником і загальним лічильником (це вимоги обленерго) і окремі шафи обліку типу DOT 3B для абонентів. Все це монтується на загальній металоконструкції.
Другий варіант все обладнання монтувати в одній шафі (так як по вашій ссилці). Остаточний варіант ще не вирішили

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для котеджного містечка.
« Reply #7 : 20 Листопад 2019, 14:54:55 »
Прийшла черга вибору і комплектації щитів. Зрозуміло, що потрібні щити кліматичного виконання У1 та не нижче ІР54. Такі щити багато хто виробляє, але мені здається що більшість з них не витримають суворого клімату під відкритим небом. Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, о каких щитах речь? Если учёт, то не бери щитки с передней крышкой из прозрачного пластика, он со временем желтеет и что показывает счётчик невидно

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розподільний щит, який встановлюється на вулиці. Живлення - кабель 240мм.кв, розподіл - 10 кабелів 16(25)мм.кв. Щит 600*800*2000мм, який буде встановлено на бетонній підготовці. Вважаю, що потрібен якийсь "дубовий" щит, з товщиною стінок 2мм, щоб він і не згнив, і від вандалів захистив. Щось по типу комунікаційних шаф Укртелекому https://kz.all.biz/raspredelitelnyj-ulichnyj-telefonnyj-shkaf-g150216 Ще такі використовує Укрзалізниця http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art039&year=2012&nnumb=10.

Є готові рішення http://pkp-energoplast.ru/article/43.html Але, на жаль, не у нас

Можливо хтось зустрічав серію по встановленню таких щитів просто неба?
« Останнє редагування: 20 Листопад 2019, 15:20:25 від CC19 »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри у ЭМКО у них есть щиты СК, но они продаются с предохранителями. А что бы они не сгнили за ними нужно смотреть и время от времени красить

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shturman, у мене облік буде у котеджах. В РЩ Буде тільки Ввідний та розподільні автомати. Основна проблема завести кабель 240мм.кв (великі втрати)
Сугор, дякую, щось таке й потрібно, на жаль, типорозмірів у них не дуже багато

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я буду пробувати проштовхувати таке рішення
Офтоп: не в обиду, чувак на чертеже,  офигивает от данной конструкции  :D

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може хтось знає точно якісні щити які не зігніють за 5-10 років під дощем та снігом?

Можна подивитись на щити з монтажною панелью, ІЕК, серія PRO, GARANT; товщина метала для щитів габариту 3 і вище 1,4 мм
http://iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2484937

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю