Автор Тема: Применение выключателя-разъединителя для смены вводов  (Прочитано 2604 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lyscomp

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые форумчане!
Самому не хватает знаний - прошу помочь. Можно-ли использовать выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 50А IEK для смены электрических вводов в загородном доме, т.е. основного ввода и генератора (бензиновый генератор запускается в ручную), т.е. когда отключают эл. линию мне нужно перейти на генератор, при этом сохранив подключение к стабилизатору (на весь дом) и соответственно к диф. автомату?
И если это возможно, то можно-ли его развернуть при монтаже на 180 градусов, что бы вводы были сверху? При это конечно же положение выключателя при питании от вводной линии будет вверх!
Заранее спасибо...
« Останнє редагування: 11 Листопад 2019, 10:00:32 від Lyscomp »

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.Это разъединитель, то есть переключения можно проводить только без нагрузки(отключить автоматом нагрузку, а затем переключить разъединитель).При несоблюдении этих условий в лучшем случае выгорят контакты,в худшем, например при переводе от ДГ на сеть под нагрузкой дуга может перекрыть оба контакта и возникнет встречное включение Генератор-сеть(к.з)
2.Положение стандартное вертикальное, или вправо -влево на 90 градусов. Переворачивать не допускается.

Offline Lyscomp

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за разъяснения!
Что касается установки, то пусть будет в первоначальном положении, это не так принципиально, хотя хотел, чтобы ввода были сверху...
По переключению без нагрузки, то так и будет - когда нет основного питания, сначала будет переключаться на ввод от генератора, а потом он в ручную запускается, а вот когда основное питание будет восстановлено, то сначала будет остановлен генератор, а уже после этого переключатель будет переведён на основную линию при этом нагрузки ещё не будет, так как стабилизатор подключает ее только через 6 секунд...

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
так как стабилизатор подключает ее только через 6 секунд
При включении стабилизатора, даже на холостом ходу будет протекать  значительный ток (намагничивания трансформатора).Поэтому-сначала отключить вводной автомат стабилизатора, затем перевести переключатель в положение сеть, а после этого включить автомат стабилизатора.

Offline Lyscomp

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял, так и буду делать. Еще раз спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю