Здравствуйте уважаемые коллеги. Делаю проект на одно предприятие по замене питающих кабелей 10кВ от главной распределительной подстанции (безтрансформаторной) 10кВ  (ГРП) до отдельностоящих двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ 400, 630,1000КВА . Меняю схему электроснабжения ТП с магистральной (кольцевой) на двухцепную радиальную (лучевую).  На ГРП в ячейках установлены вакуумные выключатели на 500А и релейная защита на базе Sipam. Заказчик просит питающие кабели завести на ТП-10/0,4 непосредственно на  трансформаторы минуя РУ-10кВ. Защиту от КЗ ему отстроят релейщики в ГРП. Релейщики  говорят,  что защиту отстроят с высоким порогом чувствительности и все будет ОК.  Расстояние между ГРП и ТП примерно по 1-1,5км. Все оперативные переключения в ТП и ГРП делает одна служба заказчика.
У меня вопрос можно ли обойтись без РУ-10кВ на подстанциях? Нет ли здесь подводных камней? В плане видимого разрыва требований чтобы он был непосредственно на ТП не нашел. Релейщику утверждают, что если я поставлю предохранители на РУ-10кВ при сгорании только 1го предохранителя релейная защита защита может не сработать. Что  с предохранителями еще опасней. А как же типовые проекты с РУ-10кВ имели право на жизнь их же не глупые люди делали?

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нашел ПУЭ п.3.2.58

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо.
Це робоча схема з так званими "виносними трансформаторами". Вона має достатньо широке розповсюдження. Захист трансфорторів дійсно виконується пристроями РЗА на ГРП. 
Єдине що, я би в ТП встановив по комірці із ВН-ом, для того, щоб мати можливість відключати трансформатор безпосередньо в ТП, а не за 1,5 км на РП.
Таким чином кабель з ГРП приходить в ТП на ВН, а з ВН-а шинами - на вводи 10 кВ трансформатора. В принципі можливо підключати і безпосередньо на трансформатор, але потім будуть незручності із експлуатацією. (випробування кабелю, трансформатора).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю