jordaned, байпас нужен обязательно, причем отдельный от ИБП, на случай проведения работ с ИБП.
В том что байпас нужен, меня убеждать не надо

.Несколько десятков ЦОДов прошло через меня. Просто я сторонник того, чтобы и шкаф байпаса и ИБП были единым решением, именно в этом случае, когда у человека не так много опыта в таких вещах. Ньюнсов там очень много. Просто нарисовать байпасный рубильник или автомат этого мало.
Самый главный вопрос, определяющий выбор ИБП-какая мощность пожарных насосов?
И второй очень важный ньюанс, ИБП должен быть с функцией ограничения мощности для работы с ДГ. Так как при восстановлении питания, в момент одновременной зарядки АКБ и питания нагрузки можно"положить" генератор.