Всем привет.

Объект детская спортивная школа, ввод в задние один (3 категория электроснабжения)
Здание двух-этажное, три спортивных зала.

Формально ЩАО есть, но он питается от того же источника, что и рабочее освещение.
Заказчик жлобиться на аккумы для аварийных светильников. Можно ли их не заказывать в проекте? Пройдет ли такой проект согласование?

Заранее спасибо.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужен ли вообще щит ЩАО, если на рабочих (аварийных) светильниках будут аккумы?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формально ЩАО есть, но он питается от того же источника, что и рабочее освещение.
Якщо ЩАО живиться зразу від вводу (за ввідним АВ і обліком) і є окрема мережа аварійного освітлення, то все правильно

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли их не заказывать в проекте?
А на підставі чого ви б хотіли їх замовити? Тому що ДБН В.2.5-23:2010 в табл.2.1 ні для другої, ні для третьої категорій живлення шкіл, виконання аварійного освітлення світильниками з вбудованими джерелами живлення не передбачено.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move,

Quote (selected)
А на підставі чого ви б хотіли їх замовити? Тому що ДБН В.2.5-23:2010 в табл.2.1 ні для другої, ні для третьої категорій живлення шкіл, виконання аварійного освітлення світильниками з вбудованими джерелами живлення не передбачено.

На пидстави ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення»:

Quote (selected)
8.9.3 Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати безпечний вихід людей з приміщення в
разі надзвичайної події, наприклад, відмова робочого освітлення, пожежа тощо
.
8.9.4 Освітлення шляхів евакуації має забезпечувати створення прийнятних візуальних умов
для евакуації людей з будівлі, а для місць виконання робіт зовні будівлі – у безпечне місце,
створюючи при цьому умови для надійного виявлення засобів безпеки і обладнання для пожежо-
гасіння.
Освітлення шляхів евакуації має забезпечувати протягом не менше 1 год.:
– 50 % нормованої освітленості через 5 с після порушення живлення робочого освітлення;
– 100 % нормованої освітленості через 60 с.
Освітлення шляхів евакуації в приміщеннях або місцях виконання робіт поза будинками має
бути:
– перед кожним евакуаційним виходом;
– в коридорах і проходах по шляхах евакуації;
– в місцях зміни (перепаду) рівня підлоги або покриття;
– на сходах кожен марш повинен бути освітлений прямим світлом, особливо верхня і нижня
сходинки;
– в зоні кожної зміни напрямку шляху;
– на перетині проходів і коридорів;
– перед кожним пунктом медичної допомоги;
– в місцях розміщення засобів екстреного зв’язку;
– в місцях розміщення первинних засобів пожежогасіння;
– в місцях розміщення плану евакуації;
– зовні перед кожним кінцевим виходом з будівлі.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 в табл.2.1 ні для другої, ні для третьої категорій живлення шкіл, виконання аварійного освітлення світильниками з вбудованими джерелами живлення не передбачено.
Неожидано  =-0 Извините, но где в табл.2.1 написано про аварийное освещение?
Вообще то сейчас аварийное освещение относится к СОиУЭ и регламентируется не только ДБН-23, но и ДБН-56 и ДБН-28. Сможете в здании подключенном по III категории выполнить п.8.9.13 ДБН-28 или п9.7.4 ДБН-56 без использования акков?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-13-2003 "СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ"

Quote (selected)
6.5 Електроприймачі спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд за надійністю електропостачання відносяться до таких категорій:
а) у спортивних залах, ковзанках і критих басейнах без місць для глядачів або за їх місткості менше 300 - III категорії;
б) у спортивних залах, ковзанках і критих басейнах, призначених тільки для занять із дітьми, світильники аварійного та евакуаційного освітлення, електродвигуни пожежних насосів, автоматична пожежна сигналізація і система димовидаляння - І категорії;
в) у відкритих басейнах:
1) за кількості рядів трибун більше 20, а також за місткості стаціонарних трибун 3000 і більше глядачів:
-   електроосвітлення - II категорії;
-   решта електроприймачів - III категорії;
2) решта відкритих басейнів: усі електроприймачі - III категорії.
Надійність електропостачання електроприймачів критих спортивних споруд із кількістю місць для глядачів 300 і більше визначається згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.32 та ПУЕ.

Т.е. получается, что аккумуляторы все таки нужны для аварийных и эвакуационных светильников...

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если аккумы нужны, то смысла делать ЩАО нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если аккумы нужны, то смысла делать ЩАО нет?
все зависит от того как будет выполнятся система аварийного освещения. Сейчас многие производители предлагают централизованые системы, и тогда отдельный щит нужен. Но в данном случае, при использовании светильников с АКБ, нормы допускают их подключение от общих щитов освещения самостоятельными группами. При этом нужно озаботится тем чтобы при централизованом отключении рабочего освещения не обесточивать систему аварийного освещения
« Останнє редагування: 29 Вересень 2019, 12:08:52 від Сугор »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На пидстави ДБН В.2.5-28-2018
І де там сказано про світильники з акумуляторами? Вказано на місця їх розташування, що може бути аргументом на вашу користь перед Замовником - оскільки для школи існує план евакуації, є медичний пункт інше. Тобто шанси Замовника "утекти" від аварійного освітлення зменшуються, але ж не зовсім.
Извините, но где в табл.2.1 написано про аварийное освещение?
Облийте свою голову холодною водою, бо справа у тім, що в табл.2.1 для шкіл ІІІ категорії надійності електропостачання аварійне освітлення не передбачається. І якщо впертись, то ДБН В.2.5-23:2010 з його табл.2.1 досить сильний аргумент на користь того, аби аварійне освітлення було виконано просто окремою кабельною лінією від для просто світильників. Ой, ні вибачте, але нагадаю, тепер не просто світильників, а світильників з індивідуальними запобіжниками на вводі живлення самого світильника.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

Quote (selected)
все зависит от того как будет выполнятся система аварийного освещения. Сейчас многие производители предлагают централизованые системы, и тогда отдельный щит нужен. Но в данном случае, при использовании светильников с АКБ, нормы допускают их подключение от общих щитов освещения самостоятельными группами. При этом нужно озаботится тем чтобы при централизованом отключении рабочего освещения не обесточивать систему аварийного освещения]

Норма прокладки раздельно рабочего и аварийного освещения не применяется, если рабочие светильники с аккумуляторами выполняют одновременно и функции аварийных?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move,

Quote (selected)
І де там сказано про світильники з акумуляторами

Там не сказано. Но, если здание запитано по 3 категории электроснабжения и у нас есть эвакуационное и аварийное освещение , то у нас автоматически появляются аккумуляторы...
« Останнє редагування: 29 Вересень 2019, 13:05:02 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move,

Quote (selected)
в табл.2.1 для шкіл ІІІ категорії надійності електропостачання аварійне освітлення не передбачається.

А ДБН В.2.2-13-2003 "СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ" говорит, что по 1 категории эвакуационные и аварийные нужно запитывать.

Кто круче ДБН В.2.5-23:2010 или ДБН В.2.2-13-2003?

тем более, что

Quote (selected)
Сможете в здании подключенном по III категории выполнить п.8.9.13 ДБН-28 или п9.7.4 ДБН-56 без использования акков?
« Останнє редагування: 29 Вересень 2019, 13:24:01 від stuff »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
8.9.4
Освітлення шляхів евакуації має забезпечувати протягом не менше 1 год.:
– 50 % нормованої освітленості через 5 с після порушення живлення робочого освітлення;
– 100 % нормованої освітленості через 60 с.
my_move, дуже цікаво, як Ви виконаєте цю вимогу без акумів при ІІІ-й категорії, наприклад при аварії на ТП, або на живильному кабелі?

Кто круче ДБН В.2.5-23:2010 или ДБН В.2.2-13-2003?
, круче ДБН В.2.5-28-2018, тому що він більш дибільний сучасний, і при його написанні, більш за все що з бодуна, було враховано всі актуальні вимоги щодо безпечної для життя людей експлуатації будівель та споруд.
« Останнє редагування: 29 Вересень 2019, 15:42:09 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
справа у тім, що в табл.2.1 для шкіл ІІІ категорії надійності електропостачання аварійне освітлення не передбачається.
=-0  на каком основании? делать или не делать систему оповещения и управление эвакуацией при пожаре и в каких объемах гегламентирует ДБН-56, а ДБН-23 указывает минимальную категорию надежности электроснабжения для здания
my_move, дуже цікаво, як Ви виконаєте цю вимогу без акумів при ІІІ-й категорії, наприклад при аварії на ТП, або на живильному кабелі?
CC19, мне вот тоже интересно КАК? Но, к сожалению, my_move, проигнорил анологичный вопрос :'( возможно хоть ты получишь ответ, впрочем, сомневаюсь, там корона на уши давит, и он ничего никому не обязан :D
« Останнє редагування: 29 Вересень 2019, 19:25:29 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю