Автор Тема: Кількість ЗН на СШ 35 кВ  (Прочитано 1565 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline malikk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кількість ЗН на СШ 35 кВ
« : 08 Вересень 2019, 14:17:20 »
Доброго дня. Власне, питання в загаловку - є однотрасформаторна закрита ПС-35/10 кВ з 3-ма комірками (лінійна, ввід тр-ра, ТН). ПУЕ в п.2.2.44 каже, що на кржну секцію треба мати 2 стаціонарні ЗН. Тут получається один на ТН, а для другого треба ставити окрему комірку. Чи є якийсь варіант обійтися тільки ЗН в ТН? А другий комплект переносний комплект чи щось таке?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кількість ЗН на СШ 35 кВ
« Reply #1 : 09 Вересень 2019, 10:17:31 »
Ну можна наприклад в лінійну комірку поставити роз'єднувач із 2-ма ЗН-ами. Один - в лінію, інший на шини.
Принаймні таке рішення ми робили на 10 кВ. Або ставили окрему комірку - якщо було місце.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline malikk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кількість ЗН на СШ 35 кВ
« Reply #2 : 09 Вересень 2019, 11:01:51 »
Не дописав - мова про шини 35 кВ. Виробник каже, що в лінійну ще один ЗН не поміститься.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кількість ЗН на СШ 35 кВ
« Reply #3 : 09 Вересень 2019, 12:08:57 »
malikk, Я зрозумів що по 35 кВ.
Ну тоді лише окрему комірку із ЗН ставити, якщо є місце.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline malikk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кількість ЗН на СШ 35 кВ
« Reply #4 : 09 Вересень 2019, 13:02:43 »
Місце є, хочуть зекономити 150тис.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.