Нужна помощь, делаю проект операционного блока. Разделительных трансформаторов для оборудования нет и не будет. Необходимо согласно РД158 и РТМ 42-2-4-80 выполнить защитное заземление оборудования в помещении операционной. В обоих документах прописано установка шины заземления непосредственно в операционной или в вводном щите установленным рядом с помещением операционной. Шина заземления устанавливаемая в операционной должна находиться на высоте 150мм от пола и соединена с ГЗШ проводом не более 16мм по меди и к ней должны подключаться все приборы что есть в операционной от операционного стола до розеток и светильников. и полы конечно же. Про полы написано в РД158 п.п 6.4.9 что медная лента прокладывается только под основу покрытия по периметру помещения ни о какой сетки и речи нет, хотя и сечения этой ленты тоже нет. У производителей есть своя технология укладки этой ленты то под каждую плитку то под каждый рулон линолеума...
У кого какая практика по таким объектам есть?
1. Шина заземления на высоте 150мм должна быть скрытой в стене или открытой (есть готовые боксы с шиной заземление ШЗГ так вроде называются) или можно сделать в стене нишну с шиной и поставить пластиковый лючек как для сантехники делают?
2. Нужно ли ставить дополнительный розетки заземления типа РЗ-01??
3. А как же РЕ проводник который обычно идет на розетки? или нужно от щита вести фазу и ноль а заземлять все на эту шину?
4. А УЗО для медицинских щитков, не будет ли ложных срабатываний?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю