Камрады, помогите, я так себе разбираюсь в электрике. Надо в помещение где кросс с грозоразрядниками и АТС завести отдельное рабочее заземление в виде шинки на стене для экранов отходящих многопарников и для грозоразрядников. Требуется конечно уравнивание потенциала нового РЗ соединением с ГЗШ. Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так себе разбираюсь в электрике
Тогда доверь работу профессионалам.
Ну вообще то заземление рабочее и защитное приходит вместе с силовым кабелем которым запитывается оборудование

Offline Sidorytsh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда доверь работу профессионалам.
На профессионалов нема золотого запаса. Поручено разбираться админу, он же инженер

Может это не совсем "рабочее заземление", это терминология. Кросс и электроустановкой то не назовешь. И это не касается заземления самой аппаратуры станции. Суть в том что именно грозоразрядники просят заземлить новым ЗУ. Это новый контур. К нему через шинку настенную подключен шкаф с кроссом с грозоразрядниками на корпус. На тот же корпус конструктивно землятся экраны многопарных кабелей. Вот и интересуюсь, можно ли завести проводник от заземлителей напрямую на шинку заземления связистскую. А её уже перемычкой на ГШЗ. Или таки проводник от заземлителя должен сначала попасть в ВРУ? А то перемычка уравнивания потенциала длинная очень, меня смущает

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кросс и электроустановкой то не назовешь.
т.е. для работы электричество ему не нужно?
Суть в том что именно грозоразрядники просят заземлить новым ЗУ
Кто и на каком основании?

Offline Sidorytsh

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. для работы электричество ему не нужно?

Не нужно, но его начинка из проводочков электрически соединена с миниатс. При появлении на телефонных проводах запредельного напряжения (из-за, например, грозы) грозоразрядник в цепи телефонной линии заземляет линию на корпус кросса, а контакт с электронной начинкой атс разрывается.

Кто и на каком основании?

Но в случае заземления кросса не мудрствуя на РЕ шину в щиток куда подключена и сама атс - меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.  :-[
« Останнє редагування: 03 Серпень 2019, 03:38:40 від Sidorytsh »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают
есть нормы которые нужно соблюдать. Выполнение заземления регламентируется рядом нормативных документов ПУЭ, ДБН В.2.5-27-2006, установка УЗИП (грозоразрядники) - ДСТУ EN 62305:2012, если связисты что-то требуют или утверждают, то пусть делают ссылки на нормы. Отдельно есть отраслевые нормы по связи, если в этих нормах что-то написано про отдельное заземление, то его должны выполнять связисты. Подключение УЗИП может отличаться в зависимости от типа, все возможные схемы и особенности подключения хорошо расписаны в каталогах производителей

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если в этих нормах что-то написано про отдельное заземление,
Пропоную поглянути п.1.7.59 у ПУЕ, перед тим, як влаштовувати уземлювач, який не зв"язано з уземлювачем електробезпеки.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Можно ли напрямую в помещение АТС завести проводник от нового контура до шинки? Перемычка от шинки до ГЗШ при этом будет длиной под 100м. Или надо обязательно эту перемычку делать в щитовой ВРУ. Тогда и проводник от заземлителя РЗ надо тащить в ВРУ. И туда же ставить ГШФЗ?
По умолчанию лучше от щита от которого питается оборудование, в крайнем случае с ВРУ, протянуть РЕ.

Занесение потенциала земли, и, или возможное уравнивание потенциалов через экраны слаботочки может усугубить ситуацию!
Цитата: ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током

1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

меня связисты убеждают, что разрядники не срабатывают.
Они НЕ знают что защита в первую очередь обеспечивается не отводом импульсного перенапряжения в грунт, а уравниванием потенциалов через УЗИП чтоб минимизировать вероятность ПРОБОЯ!

Импульсное перенапряжение может "залететь" и через грунт в изолированное ЗУ, дальше через исправно сработавшие НЕПРАВИЛЬНО подключенные, смонтированные разрядники в слаботочку и ПРОБИТЬ изоляцию, электронику на токопроводящие части заземленные на сеть электроснабжения с типом заземления TN!
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю