Автор Тема: Маслоприемник силового трансформатора  (Прочитано 46818 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ольга 129, смотрите типовый 407-03-617.91. Установочные чертежи трансформаторов 110 кВ новых модификаций. Альбом 2. Строительные конструкции

Offline Игорьник

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно проблема, не нашел никаких норм по строительной конструкции маслоприемника. Ну то есть необходимо понять на каком расстоянии от забора, зрания, КРУ можно построить маслоприемник.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. А чем Вас не устраивает маслоприемник непосредственно в камере трансформатора?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Игорьник

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для эксплуатации не удобно.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как его нужно эксплуатировать?
Пока не потекло масло о нем никто не вспоминает.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Игорьник, В чем именно неудобство?
Конструкция же проста как валенок: - яма, над ней решетка с гравием ,через которую просачивается масло + труба, через которую вставляется помпа для его откачки. Все.
Как справедливо заметил коллега boss, пока масло не потекло, про эксплуатацию маслоприемника никто и не вспоминает. А если случилась ситуация, что масло потекло так ,что заполнило весь объем маслоприемника, то значит к трансформатору или масляному выключателю (не знаю что у Вас конкретно) пришел белый северный лис, песец другими словами, и его отключают и увозят на ремонт. А за это время можно спокойно выкачать все масло из маслоприемника.
Все вполне удобно
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А подскажите, пожалуйста, есть существующая ТП с трансформаторами ТМ-630 кВА, которые стоят на "пьедестале". Согласно ТУ нужно заменить 630 кВА на трансформаторы 1000 кВА. Как в даном случае организовать маслоприемник под трансформатором? Это нужно полностью убирать этот "пьедистал" и потом вырезать необходимое отверствие или просто рядом с "пьедисталом" вырезать отверсвтие, чтобы в него стекло масло? Мне непонятно, как это нужно сделать в существующей ТП. Подскажите пожалуйста! Спасибо

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформатор должен стоять над маслоприемником, причем согласно ПУЭ п.4.2.96 площадь маслоприемника должна быть больше площади основы тр-ра.
Ты выдавай АБЗ, а как сделать это уже не твоя задача.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ТУ нужно заменить 630 кВА на трансформаторы 1000 кВА. Как в даном случае организовать маслоприемник под трансформатором?
Предварительно согласуйте решение с владельцем ТП . Возможно они откажутся от маслоприемника .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Владелец ТП - Киевэнерго, они же требуют маслоприемник. А что никто не сталкивался с таким требованием от Киевэнерго, вроде уже ж давно оно существует? Или может кто-то знает, как обойти это требование? :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, ты конструктор или электрик? Конечно же нужно будет долбить яму под пьедесталом, иначе твой тр-р не влезет по нормативным расстояниям до стен.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда надо будет и убирать полностью этот пьедестал? Значит, нужно сделать задание на ровный пол, в котором будет маслоприемник и новые направляющие, правильно?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну конечно. Пол на 300мм выше отметки грунта, яма маслоприемника с решеткой и гравием, направляющие на базе двутавров, показать что в обьем маслоприемника влезет обьем масла тр-ра....короче классика.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, это стандартное требование Киевэнерго. Так что нечего бодаться, нужно выполнять, к тому же оно не высосано из пальца, а основано на требовании ПУЭ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, теперь я поняла. Просто мне не было понятно, как это должно осуществляться на действующей ТП. Для новой вопросов не возникает :). спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю