Iv_One, Я не о КТП, и то что пункт для ОРУ я в курсе

Вопрос в установке ТМ-2500 на ОРУ и сооружении под него маслоприемника с маслоотводом в существующий маслосборник, или без маслоотвода, но 2ой вариант мне не по душе так как начал считать и вот что получилось:
1. Площадь боковой поверхности 2800х2810=7,868м2
2. Площадь маслоприемника, с учетом минимальных габаритов указанных в ПУЭ п.4.2.67 0,6м от габаритов ТМ, равна (2810+1200)х(2110+1200)=13,2731м2
3. Суммарная площадь 13,2731+7,868=21,1411м2
4. Объем средств пожаротушения 21,1411м2 х 0,2л/см2=42,2822м3
5. 100% масла в моем случае = 1,83м3
6. Суммарный объем маслоприемника будет равен 42,2822+1,83=44,1122м3
7. При площади маслоприемника 13,2731м2 глубина маслосборника будет равна 44,1122м3/13,2731м2=3,323м
Вот эти 3,323 метра меня и смущают, поэтому проще пробурить/прокапать маслоотвод(5-7метров) в сущ. маслосборник, а маслоприемник выполнить только на 100% масла.
Может я где-то ошибся? 3,323метра глубины это что-то невероятное.