dedugan4i, если выдали ТУ на 5кВт с автоматом 13А, а твоя расчетная нагрузка паревышает 5кВт(13А) - менять ТУ, если не превышает 13А - все нормально
если расчетный ток 13,5А - не выбьет(расчетные величины всегда превышают реальные, так как вероятносный характер нагрузки точно учесть невозможно).
кроме того:
допустим имеем ситуацию
devchonka (хотя если стиральная машина 2,5кВт я сильно сомниваюсь в 5 кВт расчетных /стандартная машинка максимум 2,2 и т.д см. ответ
Electrician.../) с током
13,36АИ так:
еслит автомат соответствует нормам он не отключится раньше 1,13Ін=1,13*13=14,69А
допустим в щитке стоят в один ряд 3 автомата, тогда 14,69*,95(для Hager)=
13.955АВывод: если расчетный ток меньше 13,955А волноватся нечего, ставим автомат толкового производителя и все нормально.
А если учесть, 13А - это номинальный ток при 30 градусах, а в доме с 5кВт мощности 3 автомата рядом будут стоят редко, то ток может быть еще на пару десятых амперов больше...
долго писал, но вроде, конкретно и с цифрами