Автор Тема: ГОСТ Р 50521.28-2006  (Прочитано 4957 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ Р 50521.28-2006
« : 22 Липень 2009, 15:49:30 »
В п. 710.556.5.2.2.1. указаного Росийского ГОСТа "Электроустановки зданий. Часть 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. Электроустановки медицинских помещений." сказано, что время переключения на аварийное электроснабжение не должно превышать 0,5 с. Собственно вопрос:
Есть ли аналог указаного ГОСТа в Украине?  ???
АВР-300-160 пройдет по указаному времени? ???
За раннее благодарен. ::)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ Р 50521.28-2006
« Reply #1 : 23 Липень 2009, 08:31:32 »
inspektorpo,  надо смотреть данные комплектующей аппаратуры (время ее срабатывания)

как правило, этому требованию не удовлетворяет пусковая аппаратура, поэтому надо ставить бесперебойник на питание потребителей особой группы 1-й категории
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ Р 50521.28-2006
« Reply #2 : 23 Липень 2009, 08:44:22 »
Согласен-нужен бесперебойник. Если я не ошибаюсь время переключения АВР регламентируется заводами-изготовителями от 0,6 до 3с.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ Р 50521.28-2006
« Reply #3 : 23 Липень 2009, 10:39:37 »
devchonka, alex79, Благадарю. Граждане Украинцы есть ли в наших нормах требование переключения на аварийное электроснабжение не более 0,5 с.? В названии ГОСТ Р 50521.28-2006 указано (МЭК 60364-7-710: 2002), Украина входит в члены Международной электротехнической комиссии. Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ Р 50521.28-2006
« Reply #4 : 23 Липень 2009, 10:51:47 »
Цитата: inspektorpo
Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу
в ГОСТе написано, что он является модифицированным по отношению к МЭКу. В чем модификация, не знаю
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ Р 50521.28-2006
« Reply #5 : 23 Липень 2009, 10:59:40 »
Цитата: inspektorpo
Украина входит в члены Международной электротехнической комиссии. Можно ли пользоватся указаным Гостом и считать его идентичным МЕКу?
входить то она входит, и ГОСТ этот почти идентичен МЭКу (4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-7-710:2002 Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений» (IEC 60364-7-710:2002 «Electrical installations of buildings. Part 7-710: Requirements for special installations or locations. Medical locations»). При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для учета национальных особенностей в практике проектирования и устройства электроустановок медицинских помещений и особенностей национальной стандартизации, выделены в тексте курсивом.)
только вот в нормативных базах Украины не фигурирует такой МЭК http://normativ.com.ua/find/search.php , да и те что есть в перечне не все действуют у нас в стране
Цитата: inspektorpo
Можно ли пользоватся указаным Гостом
ИМХО - нет

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.