Re: Количество трансформаторов
« Reply #30 : 21 Липень 2009, 11:08:24 »
С удовольствием, но у меня нет ТУ в эл.виде......но вот перед до мной лежит 3 ТУ и во всех в пункте Додавткові умови сказано, что трансформаторы мощностью больше 1000 кВА не применять......и во всех ТУ до этого был такой же пункт :(

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #31 : 21 Липень 2009, 11:17:10 »
задачка, однако.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #32 : 21 Липень 2009, 11:22:32 »
А что только мне одной попадаются ТУ с такими условиями??? :) =-0

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #33 : 21 Липень 2009, 11:26:28 »
только в Киеве в ТУ пишут такие требования в ТП

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #34 : 21 Липень 2009, 11:28:09 »
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах.
При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.
При розміщенні ТП у підвалах необхідно виконати такі умови:
- виключити можливість їх підтоплення ґрунтовими і паводковими водами та внаслідок пошкодження водопровідних або каналізаційних мереж;
- відстань між зовнішніми стінами будівлі та стінами ТП повинна бути не менше ніж 800 мм. Допускається зменшення цієї відстані до 200 мм. якщо забезпечується вентиляція простору між стінами.
2.15 Розміщення і компоновка ТП і ЗРП повинні передбачати можливість цілодобового безперешкодного доступу до них персоналу електропередавальної організації. При цьому схема ТП повинна забезпечувати можливість експлуатації електропередавальною організацією обладнання напругою вище 1 кВ і силових трансформаторів, а абонентом обладнання напругою до 1 кВ.
(ДБН-23)
проблема з -4.200 думаю вирішена  ;)
залишилось придумати схему електропостачання...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #35 : 21 Липень 2009, 11:31:16 »
Посмотрите, пожалуйста, и скажите правильно я понимаю схему, если допустим делать ТП 6х1000 кВА

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #36 : 21 Липень 2009, 11:37:39 »
Цитата: yuli
На генплане показана встроенная ТП в здании торгового центра, а на планах, где сделала внутрянка, показано помещение под ТП и оно находится на -4,200 без выхода наружу....
Цитата: Quik
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах.
При цьому повинна бути забезпечена можливість транспортування обладнання ТП для заміни і ремонту.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #37 : 21 Липень 2009, 11:47:23 »
думаю так правильніше

« Останнє редагування: 21 Липень 2009, 11:58:12 від ZoloS9479 »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #38 : 21 Липень 2009, 11:53:40 »
Это под какой Автокад? А то у меня в 2006 не идёт :(
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #39 : 21 Липень 2009, 12:01:40 »
Спасибо Квик твой открылся без проблем, Юлин не открывается  :-[,


 3 рабочих - 3 резервных транса ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #40 : 21 Липень 2009, 12:06:49 »
Quik, у меня сейчас как раз такая схема на другом объекте. правда ещё наверх здания пошло 2 по 10кВ.
а по поводу ограничения 100кВА, то это в киеве дейтсв для жилья. для офисов и торговли можно бороться и за 1600, и за 2500

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #41 : 21 Липень 2009, 12:16:30 »
Цитата: NeON2K
3 рабочих - 3 резервных транса ?
всі робочі

в аварійному режимі вмикається шинний міст, а якщо КЗ на шинах або вилітає тр-р йде перемикання по стороні 0.4кВ на "живі" тр-ри.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #42 : 21 Липень 2009, 12:21:13 »
Цитата: Quik
всі робочі
=-0 =-0 =-0 интересная мысль

Я чего-то не допонимаю, а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник" ?
« Останнє редагування: 21 Липень 2009, 12:25:48 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #43 : 21 Липень 2009, 12:31:20 »
Цитата: NeON2K
интересная мысль
а шо тут дивуватись?
для чого тримати 3х1000кВА на ХХ? там же втрати не маленькі...
та й вже писалось не раз, що резервні транси не дозволяються!!!

Цитата: NeON2K
а почему тогда на схеме у тебя стоит "рубильник"
рубильник перемикається при:
1) виведенні тр-ра в ремонт
2) КЗ на шинах 10кВ
3) пошкоджені або КЗ на лінії "транс - РП-0.4"
« Останнє редагування: 21 Липень 2009, 12:36:10 від Quik »

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #44 : 12 Квітень 2010, 15:28:45 »
Цитата: Roman3R
СН 174-75 .
п. 3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с ис-пользованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

п. 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.

В замен этому док-ту вышел (НТП ЭПП-94 Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий) в котором я не нашел коэффициента загрузки одного тр-ра... как быть? пользоваться старыми данными? подскажите.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: