Автор Тема: Количество трансформаторов  (Прочитано 7045 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #15 : 20 Липень 2009, 17:30:38 »
Цитата: yuli
у меня в каждом здании своя ТП, поэтому так и считала
что-то всетаки прояснил

Цитата: yuli
я выбрала 10х1000 кВА. потому что считала трансформаторы в послеаварийном режиме без учета перегрузки...
это я понял

Цитата: yuli
я несовсем представляю себе схему с 7х1000 кВА по втрой категории....

я тоже, чисто гипотетически  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #16 : 20 Липень 2009, 18:32:08 »
представляю аварийный режим - погасло 4 трансформатора, которые предположительно запитаны от одного из каких-то РП (в худшем случае). значит РП выгорело или пропало питание в нем по обоим вводам.
я этого представить не могу.
разве что развал энергосистемы. приближается повторение 2000года?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #17 : 20 Липень 2009, 19:02:25 »
не понял хода мысли  :o
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #18 : 20 Липень 2009, 19:29:23 »
ход мысли в том что чрезмерный запас. неужели нельзя упростить схему? здание 1 - 3000кВт (3000/0.95=3157кВА/0.7=4500кВА -суммарная мощность рабочих трансформаторов)
итого здание 1 - 2 рабочих, 1 резервный трансформаторов 2500кВА либо 3х1600
знание 2 - соответственно 2250кВА
ТП 2х2500 (или 2х1600 - но это скрипя зубами)
« Останнє редагування: 20 Липень 2009, 19:37:51 від Solid »

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #19 : 20 Липень 2009, 19:45:42 »
а при 10 трансформаторах - что должно случится чтобы обесточилась половина из них?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #20 : 21 Липень 2009, 09:28:44 »
Может я конечно не правильно понимаю схему.....
Но я думала так, что во РУ-10 кВ находится 2 секции шин. На каждой из них есть входящая и отходящая линии и есть 3 трансформаторных ячейки (это например когда 6х1000кВА) и секционнирование, на второй секции аналогично. А уже РУ-0,4 кВ для каждых двух трансформаторов свое, т.е. получается их 3 штуки.Нагрузка равномерно распределяется по этим щитам 0,4 кВ. И если мы выводим из строя 1 трансформатор по 2-й должен взять на себя его нагрузку....Я так понимаю, что одновременно выводить из строя 3 трансформатора (например на одной из секций РУ-10 кВ) ненадо =-0 Может я конечно не так себе представила схему...Если нет, то подскажите как должно быть :-[

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #21 : 21 Липень 2009, 09:30:10 »
Цитата: Solid
а при 10 трансформаторах - что должно случится чтобы обесточилась половина из них?
КЗ на лінії живлення або на шинах
Цитата: Solid
итого здание 1 - 2 рабочих, 1 резервный трансформаторов 2500кВА либо 3х1600
писали вище - "Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны"

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #22 : 21 Липень 2009, 09:32:23 »
А в Киеве трансформаторы больше 1000 кВА использовать нельзя.. :(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #23 : 21 Липень 2009, 09:46:42 »
Цитата: yuli
А в Киеве трансформаторы больше 1000 кВА использовать нельзя..
Я особисто проектував на одному з підпрємств м. Києва трансформаторну підстанцію 4 х 1600 кВА . Трансформаторна підстанція введена в експлуатацію декілька років тому і нормально працює .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #24 : 21 Липень 2009, 10:08:16 »
Цитата: Quik
КЗ на лінії живлення або на шинах
Електропостачання підприємства необхідно виконати через РП-10 кВ з двома секціями шин , кожна секція шин має свій ввід 10 кВ . РП можна сумістити з однією підстанцією . Від РП до кожної двотрансформаторної підстанції прокласти кабелі з різних секцій шин , на кожній ТП бажано також передбачити секціонування шин 10 кВ . При відключенні одного з вводів живлення РП , необхідно буде на РП включити секційник (АВР або вручну в залежності від вимог ТУ) і відновиться нормальне електропостачання усіх ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #25 : 21 Липень 2009, 10:27:11 »
Цитата: Roman3R
Я особисто проектував на одному з підпрємств м. Києва трансформаторну підстанцію 4 х 1600 кВА
тем не менее, в ТУ, выдаваемых Киевэнерго (для жилого строительства) везде пишут "Трансформатори потужністю більше 1000 кВА не застосовувати". Может для промпредприятий, они делают исключение, не знаю.
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #26 : 21 Липень 2009, 10:39:13 »
Цитата: Electrician
везде пишут "Трансформатори потужністю більше 1000 кВА не застосовувати"
Так це для житлового будівництва , тому що будуть великі струми КЗ і електроапаратура квартир таких струмів не витримає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #27 : 21 Липень 2009, 10:48:20 »
yuli, а можно описать объект и увидеть ТУ

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #28 : 21 Липень 2009, 10:56:34 »
На площадке по генплану находится 2 здания: одно здание - это офисный центр в 22 этажа, другое - торговый центр (типа Епицентра) на 2 этажа. По ТУ максимальная расчетная мощность - 4500 кВА. Внутрянку сделала другая компания и у нее расчетная мощность на офисный центр получилась - 3020 кВт. На генплане показана встроенная ТП в здании торгового центра, а на планах, где сделала внутрянка, показано помещение под ТП и оно находится на -4,200 без выхода наружу.... :( Вот такая ситуация....И я это пытаюсь разгребать.... =-0

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #29 : 21 Липень 2009, 11:00:32 »
я так понимаю проект внутрянки не утвержден (не согласован) раз ТП на -4,2 и без необходимого. да и без наружки никто не согласует.
я хотел увидеть ТУ - действительно ли вписано мощность трансформаторов не более 1000кВА

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: