Добрый день!
По ТУ нагрузка 4500 кВТ и 2 категория электроснабжения. Правильно ли я рассчитала, что трансформаторов надо 10х1000 кВА (сухих)?
Спасибо!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #1 : 18 Липень 2009, 23:16:41 »
Нет неправильно .
СН 174-75 .
п. 3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы преду-сматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с ис-пользованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

п. 7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #2 : 19 Липень 2009, 19:21:47 »
Roman3R,  а чего неправильно? 2-я кат. подразумевает 100% резерв. не так ли?
ДБН В.2.5-23-2003
2.6 Електропостачання приймачів II категорії надійності електропостачання рекомендується здійснювати від двох незалежних взаєморезервованих джерел. Допускається перерва в електропостачанні на час, необхідний для вмикання резервного живлення черговим персоналом чи виїзною оперативною бригадою.
при 2-й кат трансы загружены примерно на 50%. если расчитывать на перегруз, то можно конечно и чуть уменьшить кол-во
« Останнє редагування: 19 Липень 2009, 19:23:34 від ЗМЕЙ »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #3 : 20 Липень 2009, 08:33:27 »
Відповідно до СН 174-75 для споживачів II категорії коефіцієнт завантаження трансформаторів потрібно брати приблизно 0,7 . Грубий розрахунок дає 4500 : 0,7 = 6500 , тобто загальна потужність усіх трансформаторів має бути 6500 кВт . Ні в одному нормативному документі ви не знайдете вимогу 100% резерву . Дороге задоволення для замовника , враховуючи малу імовірність пошкодження силового трансформатора .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #4 : 20 Липень 2009, 10:49:21 »
Спасибо!!
Но мне все-равно как-то не понятно.... :(
Просто в норальном режиме трансформаторы будут загружены на половину, а вот в послеаварийном режиме они ж не смогут выдать необходимую мощность?....Я использую сухие трансформаторы......их перегружать на сколько я понимаю нельзя.....Или я не правильно думаю??? =-0

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #5 : 20 Липень 2009, 10:53:09 »
yuli, перегружать можно. но на сколько, зависит от конкретного производителя. например шнайдер пишет что возможен перегруз до 40% при принудительной вентиляции. перегруз возможен неограничено долго (пока вентилятор не сломается)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #6 : 20 Липень 2009, 10:57:39 »
ДА??!!!
Спрошу сегодня у шнайдера....так получается, что хватит 8х1000 кВА? :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #7 : 20 Липень 2009, 11:17:12 »
Сухі трансформатори навіть українського виробництва (Укрелектроапарат) дозволяють перевантаження до температури обмоток до 125°С на час що залежить від  температури зовнішнього повітря і попереднього навантаження . В каталозі Укрнелектроапарата приведені графіки допустимих перевантажень .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #8 : 20 Липень 2009, 14:31:41 »
Цитата: yuli
так получается, что хватит 8х1000 кВА?
можна навіть 6х1000 + 2х400, при умові живлення від останніх окремого ВРП потужністю до 280кВт

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #9 : 20 Липень 2009, 16:29:41 »
Народ! Если не сложно, могли бы вы выложить тут свои расчеты ? Как это у вас так получилось ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #10 : 20 Липень 2009, 16:46:46 »
Ну, я считала так: у меня есть 2 здания на площадке одно имеет нагрузку 3000 кВт, другое - 1500 кВт, согласно ТУ получается 4500 кВт.
Рр1=3000 кВт, косинус беру 0,95; Sр=3000/0,95=3160 кВА. Так как у меня 2 категория принимаю 6х1000 кВА. В нормальном режиме получаю (6х1000)х0,7=4200 кВА, что соответсвенно больше Sр=3160 кВА, а в послеаварийном режиме будет 100% загрузка.
На второе здание я взяла 4х630 кВА. Рр2=1500 кВт. Sр=1500/0,95=1580 кВА. Нормальній режим - (4х630)х0,7=1764 кВА, а в послеаварийном режиме бубет перегрузка 1,25...
Вот такое я насчитала  :-[

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #11 : 20 Липень 2009, 17:02:36 »
а если бі взяла 4х1000 кВА, вместо 6х1000 кВА, то в нормальном режиме получила (4х1000)х0,7=2800 кВА, а надо 3160кВА

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #12 : 20 Липень 2009, 17:08:52 »
yuli, а почему ты нагрузку поделила по зданиям, а не считала общую ?
Допустим так : 4500кВт = 4737 кВА, Норм (7х1000)х0,7=4900 кВА ???
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #13 : 20 Липень 2009, 17:09:43 »
БРРРРРР, я запутался
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество трансформаторов
« Reply #14 : 20 Липень 2009, 17:26:26 »
просто у меня в каждом здании своя ТП, поэтому так и считала.....
а если бы в одном здании была ТП, то я бы все-таки взяла 8х1000 кВА, в послеаварийном режиме перегрузка была бы 1,18........хотя в самом начале этого раздела я выбрала 10х1000 кВА. потому что считала трансформаторы в послеаварийном режиме без учета перегрузки.... :-[
Просто, если честно, то я несовсем представляю себе схему с 7х1000 кВА по втрой категории.... :(

 