Могу сказать, что в Киевских кабельных сетях, товарищ Десятник, как минимум, сказал бы заменить перегородку между 13 и 14 на сетчатую (объединить камеры). А если лестница, примыкающая к пом. 14, внутренняя, то наверно и вовсе бы зарубил проект, исходя из все тех же условий охлаждения

К сожалению, ничего не могу сказать, как отнесутся сети в данном случае к транспортировке транс-ров по коридору. Но если лестница вдруг наружная, то можно в дополнение к объединению камер в одну, установить вентрешетки в наружной стене и в стене, выходящей на лестницу

. Или попробовать вывести венткороб на улицу через лестничную клетку (спорные, надо сказать советы). Одно точно скажу - бежать в сети, пока не поздно и там советоваться