Индекс нг в марке кабеля означает нераспространение горения.
Индекс FR в марке означает огнестойкость.
Индекс LS в марке означает низкое дымо и газовыделение.
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
Показатели пожарной безопасности
Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках - категория А по ДСТУ 4809:2007
Сохранение целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не меньше чем
750º С - не менее 180мин ( класс FE 180 по ДСТУ 4809:2007)
Сохранение целостности жил в условиях стандартного температурного режима ( огнестойкость линии) -
30 ≤ t < 45 мин ( класс Eк 30 по ДСТУ 4809:2007)
Минимальный световой поток при дымообразовании во время горении кабеля – 5 ≤ It < 60 % ( класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007)
Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< Dv ≤ 500 м² /кг ( класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007)
Коррозиционная активность газов , выделяющихся при горении кабеля ( класс Кк1 по ДСТУ 4809:2007):
- содержание газов галогеновых кислот м ≤ 150 мг/г ,
- показатель рН ( кислотное число) рН< 4,3,
- удельная электропроводность С> 10,
Показатель токсичности продуктов горения кабеля Н Сl 50 > 120 г/м³ ( класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007)