Автор Тема: Какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?  (Прочитано 7438 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline maybiktm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
кто знает какой предел огнестойкости кабеля ВВГнг и провода ПВ1?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО огнестойкость этих кабелей/проводов не нормируется, поскольку не-огнестойкие они
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Индекс нг  в марке кабеля означает нераспространение горения.

Индекс FR в марке  означает огнестойкость.
Индекс LS в марке означает низкое дымо  и газовыделение.

Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности

Стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках   - категория А по ДСТУ 4809:2007

Сохранение целостности жил в условиях возникновения пламени, температура которого не меньше чем

750º С  -  не менее 180мин ( класс FE 180 по ДСТУ 4809:2007)

Сохранение целостности жил в условиях  стандартного температурного режима ( огнестойкость линии) -  

 30 ≤ t < 45  мин ( класс Eк 30 по ДСТУ 4809:2007)

Минимальный световой поток при дымообразовании во время  горении кабеля – 5 ≤ It < 60 % ( класс ДПк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коэффициент дымообразования во время тления кабеля – 50< Dv ≤ 500 м² /кг ( класс ДТк1 по ДСТУ 4809:2007)

Коррозиционная активность газов , выделяющихся при горении кабеля ( класс Кк1 по ДСТУ 4809:2007):

   - содержание газов галогеновых кислот  м ≤ 150 мг/г ,

   - показатель рН ( кислотное число)   рН< 4,3,

   - удельная электропроводность  С> 10,

Показатель токсичности продуктов горения кабеля  Н Сl 50 > 120 г/м³ ( класс Тк3 по ДСТУ 4809:2007)
« Останнє редагування: 14 Липень 2009, 14:57:45 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

vlad-i-mir

  • Гість
Electrician:thumbsup: Они действительно не огнестойкие и говорить об их огнестойкости даже не имеет смысла, т.к. она отсутствует как такова.
Чем можно подтвердить огнестойкость? - наличием сертификата!!!
А данный перечень не сертифицируются как огнестойкий.

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS
 
Показатели пожарной  безопасности...

А не подскажете туже самую информацию по ВВГнг?
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NickElrond
Соответствует ли кабель ВВГнг требованиям пункта 1.21 НАПБ Б.06.004-2005 "Перелікоднотипних за призначеннюм обїєктів. які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС".
ИМХО этим требованиям удовлетворяет ВВГнг-нд (ВВГнгд, ВВГнг-LS)
я знаю не все, а только половину

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
ВВГнг и того меньше. :(

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NickElrond
Поискал еще: даже с индексом LS, ИМХО, не подходит к этим требованиям. ВВГнг-LS имеет группу Т1 по токсичности продуктов горения (требуется группа Т2).
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Nick_O_Lay

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 131
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
Ну вот, оказывается некоторые вопросы можно и самому выяснить  Smiley
Да, но сколько на это ушло времени!!! :)

 