Согласно украинского ДБН В.2.5-23-2010 такой коэффициет необходимо вводить. Я понимаю, что меня будут критиковать опоненты, но я поступаю следующим образом: считаю установленную мощность объекта, а при определении расчетной мощности ввожу Кс. Таким образом на однолинейной схеме электроснабжения в таблице указаны: № группы, установленная мощность на отходящих группах, ток, а вверху сверху силовых шин: установленная мощность, расчетная мощность, расчетный ток, Кс и cos f. Почему так? Возмем к примеру офисное помещение с работающими сотрудниками, где рабочее место 350 Вт и 450 Вт с переферией соответственно, пришли на работу включили компьютеры и они пашут до 17.00-18.00 без перерыва. Согласно ДБН, я при числе компьтеров до 5 шт. должен умножить на Кс=0,5, но на самом деле, в реальном времени, это совсем не та нагрузка которую они потребляют. Да, у меня получается чуть больше чем по ДБН, но зато при любых раскладах все будет окей и замечаний по определению нагрузки еще не было.