Добрьій день всем!

Занимаемся проектом жилого дома. Заказчик определили систему пожарной сигнализации на базе ОМЕГА.

Особенностью данной системьі оказалось конфигурация параметров и макс. расширенность на  так назьіваемьіх "сценариях".
 То Есть прибор расчитьівается не только по кол-ву шлейфов и адресов в шлейфе, а и по так назьіваемьіх "сценариев".
Ето уже из серии пусконаладки.

Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #1 : 06 Липень 2019, 12:50:05 »
Quote (selected)
Сцена́рий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и других мероприятий в театре и иных местах.
/википедия/

Пример: есть три здания, пожар возникает в первом здании - один сценарий, во втором - второй сценарий и ты ды. ОПС всех трёх зданий сведена в центральный пост.
Изучите термины и принципы построения системы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #2 : 06 Липень 2019, 20:01:27 »
Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
Объяснить может Руководство по эксплуатации от производителя:

РЕЛЕЙНЫЕ  СЦЕНАРИИ
1) Релейные сценарии - это последовательное срабатываний релейных выходов по заданному алгоритму.
Релейный сценарий может запускаться по
следующим событиям:
-   ПО СБРОСУ, (запускается по нажатию кнопки СБРОС  ПУ-П);
-  ОТКАЗ В ЗОНЕ,  (запускается  при  наличии   любого  ОТКАЗА  в  выбираемой
   пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему отказу: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
-  ПОЖАР В ЗОНЕ, (запускается  при  наличии   любого  ПОЖАРА  в  выбираемой
   пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему пожару: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ДВА ПОЖАРА В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании  не менее двух извещателей, относящихся к данной ЗОНЕ)
- ТЕХН.  В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании только извещателей, тип которых записан  как  «технологические, см. раздел КОНФИГУРАЦИЯ»);
   -  ПОЖ. ТУШЕНИЕ, (программируется только из меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ)
- ВНЕШНИЙ, (запускается по команде с другого ПУ-П, см. «Описание АПС «Омега».chm»);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П).

И дальше по тексту.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #3 : 08 Липень 2019, 09:23:58 »
Когда-то запрашивали инструкцию по пуско-наладке на ОМЕГЕ у РЕЗЕРВ-1.
Возможно поможет.

Offline IamDi

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #4 : 08 Липень 2019, 16:18:32 »
нюанс с том, чтобьі при проектирование нужно учитьівать и параметр кол-ва релейньіх сценариев, потому как уже знаю о случаях, что при построении системьі кол-во шлейфов в системе бьіло столько что при финальнойстадии  наладчик не смог написать программу (не хватило сценариев) и как вьіход пришлось докупать еще одни "мозги" (подчиненньій ППКП).

Может кто то сталкивался с таким просчётом скажем на примере 22-х етажного 5-ти секционного дома?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #5 : 09 Липень 2019, 09:23:24 »
У нас тоже был такой случай. Не хватило логических сценариев для автоматики на 16-ти этажный жилой дом.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сценарии в Omega.
« Reply #6 : 12 Липень 2019, 09:15:33 »
Нашел в руководстве по эксплуатации 2017.
2) В релейный сценарий могут включатся любые релейные устройства доступные в системе «Омега», такие как
     - реле прибора ПУ-П;
     - реле приборов ППКП-П;
     - реле приборов БРВУ;
     - выходы блоков БКА;      
     - блоки БПКПА.
Каждый релейный выход может одновременно участвовать в разных сценариях. Количество блоков БКА(БПКПА), участвующих в релейных сценариях,  может превышать 64 шт.
Всего в системе доступно 96  сценариев по 10 шагов в каждом.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю