Автор Тема: Щити WKE AK - як альтернатива приміщенню з класом вогнестійкості ЕІ90  (Прочитано 2018 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
Згідно ДБН, щити протипожежних установок повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні - у приміщенні, що має огороджувальні конструкції з класом вогнестійності ЕІ90.

Вогнестійкі щити WKE AK - чудова альтернатива такого приміщення!
Оскільки можуть розглядатися як окреме приміщення з класом вогнестійкості ЕІ90 згідно ДСТУ EN 13501-2:2016(EN 13501-2:2007 + А1:2009, IDT).

Саме тому вони - ідеальний варіант для компаній з невеликими приміщеннями, наприклад, стоматологічні клініки, приватні медичні заклади та інші, в яких немає можливості виділити окрему кімнату для облаштування щитової для протипожежних установок.

Щити мають подвійний корпус:
  • внутрішній - стандартні щити АК
  • зовнішній - вогнестійкі плити

Виконання:
  • стандартне: від 14 до 70 модулів
  • подвійне: від 28 до 140 модулів
Дверцята можуть відкриватися ліворуч (стандрат) або праворуч (R)

Укомплектовані:
  • верхній корпус - еластичні кабельні вводи.
  • внутрішній корпус: гвинтові та пружинні PE/N клеми, подвійні мембрани для вводу кабелю, заглушки для невикористаних місць, наклейки для маркування, кабельний екран.

До каталогу>>
Більше інформації>>

Будемо раді допомогти із вибором продукції що підтримує працездатність у відкритому вогні протягом 30-60-90 хвилин P30/P60/P90!

ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 6.1
+ ДБН В.1.2-7-2008 6.3.1.3...
+ ДБН В.1.1-7:2016 6.2
За посиланням - є розшифровка, 1-й малюнок в кінці тексту
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оскільки можуть розглядатися як окреме приміщення з класом вогнестійкості ЕІ90 згідно ДСТУ EN 13501-2:2016
А можна ссылку на документ? А то как-то не понятно как щит можно рассматривать как отдельное помещение? И на все это есть соответствующие сертификаты?

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 6.1
как сказано в этом пункте: "При цьому огороджувальні конструкції (стіни, перегородки) ЕП, в яких розміщені щити протипожежних установок, згідно з 4.16 повинні бути протипожежними з межею вогнестійкості не менше ніж 90 хв з протипожежними дверима 1-го типу." читаем далее в п.4.16 "Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі."
т.е. это касается только жилых зданий, и не распространяется на административные, производственные  и иные нежелые здания и сооружения.
остальные ссылки только о нармативных пределах огнестойкости
+ ДБН В.1.2-7-2008 6.3.1.3...
+ ДБН В.1.1-7:2016 6.2

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
До конца дня наш инженер подключится к обсуждению и ответит на все вопросы, так будет правильно)
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю