Вы, должно быть, хотели сказать, что тогда неподготовленность к исполнению возложенных на них функций станет явной?
Нет, просто во многих населенных пунктах нет возможности создать "полноценную" 1 категорию, т.е. в н.п. заходит только одна линия 10(6)кВ.
Но как бы то ни было, рекомендация ПУЕ создавать систему электроснабжения опираясь лишь на внутреннее пролетарское чутье надежности
Ну, по мимо ПУЭ есть еще ДБН-23, в котором все достаточно неплохо прописано, 1кат - 2 источника и АВР при чем здесь чутье. И использование ДЭС в качестве 2 независимого источника - вполне нормальное решение, но не дешёвое.... хотя смотря с какой точки зрения смотреть. Как-то делали один крупный ТЦ (более 20тыс.м2). 1 ввод (10кВ) был рядом, а второй согласно ТУ находился за 8км, КЛ нужно было тянуть через городскую застройку, в общем ТЦ построили раньше... ну и пока не проложили КЛ ТЦ 2-3 месяца полностью работал от 2х ДЭС днем и 1й ночью.
Когда-то интересовался как с надежностью обстоят дела в Европе. На сколько я понял у них вообще нет такого понятия как
категория надежности электроснабжения. На схемах которые я видел трансы (иногда разной мощности) на стороне НН подключались на общую с.ш. и включались (выключались) по необходимости, что было на стороне ВН к сожалению не помню. Австрийский заказчик прислал схему с 4 трансами 2х1600 и 2х1250кВа и на эту же с.ш. был подключен дизель. И все попытки объяснить что у нас так нельзя (нормы запрещают) натыкались на стену непонимания. типа "у вас нормы неправильные"

Видел схему одного крупного объекта, все электроснабжение осуществлялось от, помоему, 20 когенерационных установок по 3МВт и все они тоже были подключены на общую шину и на эту же шину приходил ввод из города, обычно использовался как резерв или работал только ночью
Считать надежность можно не одним способом
Как учесть в расчете старый кабель с бумажной изоляцией, криворукий обслуживающий персонал (к сожалению, встречаются и такие), отсутствие денег на обслуживание?