Встановлення блискавковідводу на дереві нічого на змінить: зона розтікання струму блискавки навколо дерева буде та ж сама

т.е. находится в зане защиты любого молниеприемника тоже нельзя?
Молниезащита - это лженаука.... Чего только стоят "стандартные" рекомендации: под деревом прятаться нельзя, в чистом поле - тоже, вот теперь и возле зданий оборудованных системой молниезащиты тоже нельзя. А внутри здания - можно?
Возможность использования дерева в качестве молниеприемника было прописано в каких-то древних нормах (к сожалению не могу вспомнить где я это читал), однажды, даже привелось видеть такой девайс, по моему это был клен и к стволу была прибита проволока 6мм, как было устроено ЗУ - трудно сказать, по малолетству не обратил внимания.
А как на счет расчетов?
Остановка, на глаз, имеет размеры примерно 3х4х3(Н), Согласно ДСТУ количество ПУМ 0,003 в год. Рядом стоит дерево (в кадр полностью не попадает) ориентировочно - метров 9-12, кол-во ПУМ - 0,002. Т.е. вероятность попадания в остановку выше чем в дерево
Если дерево рассматривать как молниеприемник, то радиус зоны защиты на уровне 3м будет для ІІІ уровень
Табл.106,5м для высоты 9м и 10м для высоты 12м
Метод сферы (табл.14)10,8м для высоты 9м и 14,4м для высоты 12м
Метод защитного угла (табл.14)6м для высоты 9м и 9м для высоты 12м