Имеются две ТП 6/0,4 , при этом ТП1 сеть 0,4 кВ – TN, на ТП2 сеть 0,4 кВ – IT с автоматическим отключением при первом замыкании на землю. ТП2 находится карьере, ТП1 находится на поверхности за «боротом» карьера. Питание на обе ТП подается от общей ГПП 35/6кВ по ВЛ-6кВ с заземляющим проводником. Допустимо ли объединение заземлителей ТП1 и ТП2 через общий заземляющий проводник ВЛ-6кВ.
В НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом есть пункт 7.4, второй абзац котрого гласит:
При циклічно-потоковій технології заземлюючі пристрої для електроустановок з ізольованою і глухо заземленою нейтраллю, що знаходяться в кар'єрі та поза кар'єром, корпуси устаткування яких можуть мати електричний зв'язок через металоконструкції, інженерні мережі та оболонки кабелів, повинні бути виконані окремо.
Поясню , циклічно-потокова технологія – это цепь конвейеров, подымающих руду из карьера за борт, и там такая электрическая связь возникает через меаллоконструкции конвееров, инженерные сети и т.д.
В моем случае связь существует через заземляющий провод. Потребители 0,4 кВ ТП1 и ТП2 не связаны больше никакими сетями.
Вопрос , собственно , чем обосновано требование второго абзаца п.7.4 НПАОП 0.00-1.24-10? Можно ли эксплуатировать представленную сеть? Какие опасности возникают при таком объединении.
Напряжения , которые возникают на заземлителе при замыкании на заземленные конструкции в сетях ТП1 TN-C и ТП2 IT "снимаются" автоматическим отключением питания, за время не более 0,4 с и 0,2 с для указанных сетей. Отключение
может не произойти если в сети TN-C , будет замыкание на
землю или конструкции, не охваченные РЕ-проводникамиИ, спасибо, что уделили мне время