Имеется 41 ж/б опора. Заказчик хочет внешнее освещение на этих опорах. Через одну. Т.е. получаем 20 светильников по 150Вт. = 3кВт. А теперь самое главное - протяженность линии 1800 метров. Как бы выполнили и чем мастера данного форума? Слишком сильные потери получаются. Тянуть три фазы СИПом? Вобщем собственно вопрос...
Сразу в нагрузку несколько вопросов:
1.Тянуть можно по системе ТNC? Т.е. с РЕN проводником? Или надо TNS?
2.Как заземлять опоры? Как обычно через 200метров?
Заранее огромное спасибо

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для магістральної лінії мінімальний переріз провода СІП має бути не менше 25 мм² . Для такого перерізу , для трифазної лінії , при довжині 1800 м і потужності 3 кВт спадок напруги буде не більше 2,6% . Система з PEN провідником . Заземлення згідно п. 2.4.34...2.4.44 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
протяженность линии 1800 метров
1. може, є можливість заживити з двох сторін? (виконати по 900м?)
2. Використати економні лампи? (менше навантаження, і відповідно менші втрати напруги?)

Цитата: dedugan4i
Как заземлять опоры? Как обычно
думаю, що так. Це ж магістраль. Чи є якісь особливості стосовно лінії зовн. освітлення?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тянуть три фазы СИПом
1.п. 6.3.15 ПУЭ: ... сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.
2.ПУЭ гл.2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ пп.2.4.33-2.4.44 Заземлення. Захист від перенапруг
ссылки в нагрузку
http://eom.com.ua/index.php/topic,333.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1742.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1741.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2325.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,42.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,350.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2478.0.html

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот если я одну фазу тянуть буду (ну вот допустим), то мне провод надо по падению напряжения 150мм2. А если СИП 4х25мм2 то все хорошо. Но как так может быть? В нуле все равно будут те же 3 кВт. На фазу цеплять поровну светильников? Тогда получается 1 Квт на 25-ое сечение. Это тоже не проходит по падению при 1800м. Немного запутался.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Немного запутался.

почитай у Кнорринга http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=512 стр.302-307 там расчет дельта U% (или, соответственно сечения S) зависит от величины используемого U

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
цитата "Ну вот если я одну фазу тянуть буду (ну вот допустим), то мне провод надо по падению напряжения 150мм2" --
Ні! Це ви навантаження перенесли в кінець лінії :).
В даному випадку навантаження рівномірно розподілене вздовж всієї лінії, тому переріз треба менше.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! Пересчитал уже. Позволяю тупить в этом форуме (извините). Получается 95мм2

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
На фазу цеплять поровну светильников?

Да.
Цитата: dedugan4i
Но как так может быть? В нуле все равно будут те же 3 кВт.

Трехфазные электрические цепи
Основные понятия и определения

4х25 нормально проходит при потерях 2,5%.
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
 
« Останнє редагування: 07 Липень 2009, 16:43:02 від andery »

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
Можно узнать почему?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там же, в Кнорринге, чуть дальше, стр.309 Упрощенные расчеты сетей по потерям напряжения

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Падение напряжения "грубо" надо считать для 900м, а не для 1800.
Можно узнать почему?

Потому, что нагрузка равномерно распределена по линии
Входите тесными вратами

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял. Можно считать грубо - 900метров. Можно считать по точнее - 0,150(86+172+258+....+1800). Число 86 - длина двух пролетов. (светильник через одну опору вешается). Это я про момент нагрузки.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как рассчитать сколько будет стоить проект?. Это как проект воздушной линии? Или другая позиция? Имею ввиду из справочника.
« Останнє редагування: 08 Липень 2009, 09:11:30 від dedugan4i »

 