Цитата: Electrician
я стараюсь требовать - обычно у заказчика есть геология (не сопротивление конечно) и разрез грунтов можно посмотреть
Ну посмотрел разрез грунтов и что? Для суглинка разброс удельных сопротивлений 40-150

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
Ну посмотрел разрез грунтов и что?
ориентироваться на худший вариант, а что еще можно сделать? можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
я знаю не все, а только половину

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
можно заказчику предложить дилемму - или меряйте сопротивление грунта и давайте протокол или смиритесь с повышенным содержанием металлического профиля в грунте вашей стройплощадки (и соответственно, более дорогим контуром).
:thumbsup: логично!

UR5EPM

  • Гість
NeON2K, если Вас интересует M788-1078 см. http://pmp-kontakt.ru/load/m788_1078/2-1-0-860
Желаю удачи!
P.S. Много интересных документов http://pmp-kontakt.ru/load/2
« Останнє редагування: 16 Червень 2010, 10:58:29 від NeON2K »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".


Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Недавно опять понадобился сбор информации и я накропал свой "сборный" запрос исходных данных. Выкладываю тут, может кому и пригодится ;)

Запрос исходных данных Электротехнический раздел

Новый объект
В соответствии с ПУЭ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений», М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации» и требованиями других действующих нормативных материалов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции, циркуляры) для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   краткое описание технологического процесса;
•   генеральный план объекта с указанием зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, их назначения;
•   генеральный план с указанием места расположения электрощитовой и ТП;
•   перспектива развития объекта (направление расширения по генплану);
•   очередность строительства зданий и сооружений объекта;
•   архитектурно-строительные и технологические чертежи зданий и сооружений с перечнем электропотребителей проектируемого объекта, с указанием точек подключения, их технических данных и заданием на проектирование;
•   режим работы каждого здания (цеха) и сооружения  объекта (количество смен, число часов работы в каждую смену, число часов работы в год);
•   годовое число часов работы предприятия;
•   чертежи металлических конструкций, технологические планы и разрезы;
•   требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;
•   рекомендации и требования по управлению и блокировкам;
•   категория по степени надежности электроснабжения потребителей;
•   технические условия энергосистемы или другого источника питания с разрешением на присоединение с указанием срока действия технических условий;
•   сторонние потребители, которые следует питать от подстанций объекта. Для каждого потребителя с учетом перспективного развития: установленная и потребляемая мощности (активная и реактивная нагрузки), категория по надежности электроснабжения, количество питающих линий, способ канализации, длина трассы, сечение линий и направление подвода их, требования к коммерческому учету расхода электроэнергии;
•   структурная схема источника питания, на которой указано: мощность источника ко времени пуска объекта в эксплуатацию и при полном его развитии, план  ввода мощностей по годам, технические данные основного электрооборудования на линиях, предназначенных для питания объекта, характеристика в отношении надежности электроснабжения, наличие третьего независимого источника, уровень эксплуатационного напряжения, отклонения эксплуатационные частоты тока; наличие потребителей, получающих питание по ВЛ электропередачи; максимально возможное количество питающих линий для объекта; способ канализации; длина трассы; сечение линий и направление их подвода;
•   токи трехфазного КЗ на шинах источника, от которых производится питание объекта для максимального и минимального режимов энергосистемы и для двух периодов: пуска в эксплуатацию объекта и при полном развитии энергосистемы. Действующее значение периодической составляющей в начальный период, кА через 0,2 с, кА., установившееся значение , кА;
•   схема нейтрали источника питания: эффективно-заземленная, через реакторы и т.д.; изолированная;
•   ток однофазного КЗ на землю на шинах источника для максимального и минимального режимов энергосистемы;
•   характеристика релейной защиты на питающих линиях со стороны источника и максимально-возможная уставка времени защиты;
•   реактивная мощность, передаваемая в сеть объекта при максимальном и минимальном режимах энергосистемы;
•   согласие энергосистемы на ремонт силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей, устанавливаемых на объекте;
•   согласие энергосистемы на маслохозяйство для маслонаполненного электрооборудования, устанавливаемого на объекте;
•   условия электроснабжения на период строительства. Потребляемая мощность для нужд строительства.... кВт;
•   устройство автоматической частотной разгрузки. Количество категорий, (уставка по частоте и времени);
•   устройство автоматического повторного включения. Характер устройства;
•   релейная защита;
•   качество электроэнергии;
•   уровень компенсации реактивной мощности;
•   данные об атмосферных загрязнениях, о климатических условиях в районе размещения сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т.п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;
•   удельное электрическое сопротивление грунта (Ом?м) в местах расположения объектов;
•   характеристика среды во всех помещениях зданий (влажное, сырое, пыльное и т.д.);
•   наличие и месторасположение взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях зданий и сооружений с указанием категорий помешений по взрывопожарной и пожарной опасности;
•   протокол разделения работ по электротехническому разделу сантехсистем, насосных станций и пр. между проектными организациями (если это имеет место);
•   исходные данные для электрообогрева технологических трубопроводов (если это необходимо);
•   границы предзаводской площадки, которые должны быть включены в освещение территории объекта (участок подъездной дороги);
•   специальные требования к электрическому освещению в зданиях, сооружениях и территории объекта;
•   указания, где требуется местное освещение;
•   сведения о технических данных опор в районе строительной площадки для наружного освещения. Рекомендуемый материал для опор;
•   подтверждение о возможности использования железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве заземлителей и железобетонных колонн в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников для каждого здания и сооружения;
•   объем диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения и управления электрическим освещением территории. Расположение диспетчерского пункта в пунктах управления электрическим освещением территории;
•   необходимость сети пониженного напряжения, например, для электрифицированного инструмента и других целей, а также сети частотой, отличной от 50 Гц;
•   требования гражданской обороны.

Реконструированный или расширяемый объект
Для реконструированного или расширяемого объекта на стадии Проект решаются вопросы использования существующего электрооборудования и электрических сетей. Для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
•   исполнительная схема электроснабжения с данными по загрузке трансформаторов, электрооборудования, питающих сетей (секций шин, магистралей и пр.) в зданиях и сооружениях;
•   расположение главной понижающей подстанции, распределительных пунктов 6, 10, 35 кВ, трансформаторных и преобразовательных подстанций и других электропомещений в зданиях и сооружениях и на территории объекта;
•   расположение тоннелей, каналов, блоков, траншей для межцеховых кабельных сетей на территории объекта и блоков, тоннелей и каналов в зданиях;
•   расположение кабельных эстакад и галерей на территории объекта;
•   расположение подземных баков маслоуловителей для аварийного слива масла от маслонаполненного электрооборудования на территории объекта;
•   расположение прожекторных мачт и определение сторон дороги для размещения опор электрического освещения территории;
•   расположение на крыше здания молниеприемной сетки и площадок для прожекторов;
•   расположение отдельно стоящих молниеотводов;
•   классификация по ПУЭ взрывоопасных и пожароопасных зон, их размеры и месторасположение в зданиях и сооружениях;
•   классификация по ПУЭ категорий электроприемников по надежности электроснабжения в зданиях и сооружениях. При наличии электроприемников особой группы I категории - какие технологические решения приняты для обеспечения надежности их электроснабжения (водонапорные башни, агрегаты с неэлектрическим приводом и др.);
•   расположение шинопроводов питающих и распределительных сетей в зданиях;
•   расположение сетей пониженного напряжения и сетей с частотой, отличной от 50 Гц;
•   расположение зон для трасс крупных потоков кабелей, прокладываемых открыто на конструкциях в зданиях и сооружениях;
•   справка о техническом состоянии трансформаторов, электрооборудования и питающих сетей в зданиях, подвергающихся реконструкции или расширению;
•   расположение главных троллеев для кранов в зданиях и на открытых эстакадах на территории объекта;
•   наличие альтернативных источников электроснабжения, их месторасположение, характеристики;
•   предполагаемая организация чистки светильников в зданиях (мостики, площадки, с мостовых кранов и т.д.). Необходимость в специальном помещении для хранения и чистки светильников.

 
 
Список источников информации

1.   ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003
2.   СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
3.   СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
4.   СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
5.   СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
6.   РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
7.   ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
8.   ТП 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок
9.   ГОСТ Р 50571.15-97 Выбор и монтаж электрооборудования
10.   Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
11.   М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации»
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю