Автор Тема: Сопротивление заземляющего устройства  (Прочитано 6639 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

novi4ek

  • Гість
Пожалуйста, подскажите, каким должно быть сопротивление заземляющего устройства. Объект магазин. 220вольт, однофазное. Согласно ПУЭ 2006 п 1.7.92 это 30 Ом. Но смотрю другие проекты - у многих в расчетах фигурирует цифра 4 Ома. Запутался окончательно. Просветите!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4 Ом - это рабочее заземление. Для повторного заземления нулевого провода, насколько я знаю :), 30 Ом если 220 В и 10 Ом если 380 В.
« Останнє редагування: 06 Липень 2009, 15:35:40 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На вводе в здание в случае отсутствия системы уравнивания потенциалов согласно п.1.7.94 надо выполнять контур повторного заземления сопротивлением 30 Ом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При кабельном вводе , вопросы о каком то обязательном повторном заземляющем устройстве в системе заземления TN нигде не нормируются и не требуется .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

novi4ek

  • Гість
Ввод производится СИП. Заземлению подлежат, корпуса ВРУ, ГЩ, Ре проводники, какое сопротивление заземляющего устройства использовать в расчетах, и на какой пункт какого нормативного документа дать ссылку в расчетах

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
30 Ом если 220 В и 10 Ом если 380 В
Нормативний документ?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
Цитата: AleksandrPol
30 Ом если 220 В и 10 Ом если 380 В
Нормативний документ
п. 1.7.95 ПУЕ
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Этот вопрос здесь обсуждался http://eom.com.ua/index.php/topic,40.0.html
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод производится СИП - повторное заземление делать не обязательно толко в том случае, если на опоре, от которой подключаешься, есть повторное заземление 0-го провода
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
п. 1.7.95 ПУЕ
угу

novi4ek

  • Гість
Спасибо, что откликнулись и не оставили один на один с проблемой!!!
Т.е, насколько я понял из предыдущих топиков, зазаемление щитков, ВРУ, Ре-проводника для розеток и светильников в моем конкретном случае можно рассматривать как повторное заземление нулевого провода и принимать 30 Ом?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все ниже сказанное касается норм действующих в РФ.
Цитата: novi4ek
насколько я понял из предыдущих топиков, зазаемление щитков, ВРУ, Ре-проводника для розеток и светильников в моем конкретном случае можно рассматривать как повторное заземление нулевого провода и принимать 30 Ом?
Да если ВРУ смонтировано на отпаечной опоре ВЛ (ИВЛ).
Цитата из ПУЭ (изд. 7)
Quote (selected)
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
В противном случае действует п. 1.7.161
Quote (selected)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

novi4ek

  • Гість
Извините, не написал сразу. ВРУ находится внутри здания. Как рассматривать заземление в данном случае, как повторное заземление нулевого провода или как защитное? Т.е. 30 Ом или 4 Ома?

novi4ek

  • Гість
Вроде бы дошло. Типа инсайт...Для однофазной сети 220В, для подключения его к Ре проводникам сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, согласно 1.7.95 ПУЭ. Всем большое спасибо!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В сетях до 1000 В  4 Ома это только для электростанций , подстанций . 30 Ом - для повторного заземления нулевого провода воздушных линий . Точка .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: