Автор Тема: Молниеотводы "своими руками"  (Прочитано 8479 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
В практике использовал всегда промышленные молниеотводы. Сейчас возникла необходимость разместить молниеотвод "собственной сборки". Вопрос в следующем: как определяется соотношение длин секций к общей длине?
Для примера картинки.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #1 : 06 Липень 2009, 14:30:15 »
Такой вопрос решается строителями-конструкторами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #2 : 06 Липень 2009, 14:55:47 »
Цитата: Roman3R
Такой вопрос решается строителями-конструкторами .
переведи  :o
Я так думаю, раз я сделал расчет молниеотвода, и я решаю где его установить, то думаю, что именно я и должен предложить конкретный молниеотвод
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #3 : 06 Липень 2009, 15:00:21 »
Цитата: NeON2K
Я так думаю, раз я сделал расчет молниеотвода
Вы сделали расчет высоты молниеотвода, а его конструктив должны должен разработать конструктор-металлист по вашему заданию
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #4 : 06 Липень 2009, 15:06:10 »
Цитата: Electrician
а его конструктив должны должен разработать конструктор-металлист по вашему заданию
То есть я просто сообщаю высоту в ТЗ конструктору ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #5 : 06 Липень 2009, 15:39:12 »
А кто будет отвечать за устойчивость ветровым и другим механическим нагрузкам ? Вы должны определиться с высотой молниеотвода а конструктивную часть сделают строители с учетом элементов крепления . Если можете найти старую серию 1970 года Тяжпромэлектропроекта А60 Молниезащита зданий , там на чертеже А60.28 есть разработка стержневых молниеотводов высотой от 5 до 10 м индивидуального изготовления с труб  .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #6 : 06 Липень 2009, 15:51:48 »
NeON2K, эта конструкция будет стоять на крыше или будет отдельностоящей? Если отдельностоящей, то как 1 элемент можно использовать ж/б или оцинкованную опору. Кстати, вроде до 30м расчет ветровых нагрузок не нужен
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #7 : 06 Липень 2009, 17:14:57 »
Цитата: Electric
эта конструкция будет стоять на крыше или будет отдельностоящей?
на крыше
высота молниеотвода от земли 30,5 метров (высота здания 21 метр)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #8 : 06 Липень 2009, 17:22:47 »
NeON2K, тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
А вообще, насчет набора секций, по словам конструкторов -секция с большим диаметром должна быть длиннее секции с меньшим приблизительно на 0,5-1,5м (в зависимости от длины всей конструкции). Да и еще, последним элементом желательно сделать круг В16 или полосу 40х4. Все соединения выполнить сваркой-длина сварного шва по всей длине нахлеста труб-элементов.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #9 : 06 Липень 2009, 17:30:36 »
Цитата: Electric
тогда не понятен 1 рис., причем тут заглубление в грунт?
да я для примера 3 варианта кинул. Тут вопрос о секциях, остальное нюансы
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

100

  • Гість
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #10 : 26 Серпень 2009, 12:59:44 »
здравствуйте!!! Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #11 : 26 Серпень 2009, 13:23:53 »
Цитата: 100
Мне нужно выдать тех задание на установку молниеотвода у Ж/Д эстакады, для слива сжиженного углеводородного газа, помогите
Куду выслать ?  8)

1.3.3 Молниезащита, защита от статического электричества и
вторичных проявлений молнии.
1.3.3.1.1 Молниезащиту сливной железнодорожной эстакады
выполнить в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
1.3.3.1.2 Согласно рекомендациям ПУЭ и “Инструкции по
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений”
заземляющие устройства для защитного и молниезащитного заземления
выполнить объединенными из условия безопасности людей и сооружений при
возможности появления разности потенциалов между раздельно
выполненными контурами заземления.
« Останнє редагування: 26 Серпень 2009, 13:26:59 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #12 : 26 Серпень 2009, 13:32:41 »
По устройству молниезащиты железнодорожная сливная эстакада относится ко II категории зоны Б согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Наружная установка класса В-1г, к которой относится сливная эстакада, защищена от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений молнии, от заноса высокого потенциала по внешним надземным коммуникациям. В конструктивном отношении защита от прямых ударов молнии выполнена (....) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, установленными на навесе сливной эстакады. Представляют собой (...)-х метровые мачты, с молниеприемником активного типа. При устройстве молниезащиты использовать в качестве токоотводов металлическую конструкцию сооружений, имеющую металлическую связь с внутренним контуром заземления и соответственно наружным контуром заземления.
Защита от вторичных проявлений молнии наружной установки обеспечивается присоединением металлических корпусов установленных на ней аппаратов к заземляющему устройству.
Для защиты от заноса высокого потенциала по наземным коммуникациям, их необходимо на вводе в сооружение и на ближайшей к вводу опоре присоединить к заземляющему устройству.
Для защиты от статического электричества все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования заземляются таким образом, что все это оборудование и его части, трубопроводы и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах установки присоединяется к контуру заземления не менее чем в 2-х точках.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #13 : 26 Серпень 2009, 18:26:58 »
Цитата: NeON2K
согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Данный документ не действует.
Вместо него ДСТУ Б В.2.5-38:2008, есть в файловом архиве
« Останнє редагування: 27 Серпень 2009, 09:24:08 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниеотводы "своими руками"
« Reply #14 : 27 Серпень 2009, 09:06:08 »
Цитата: Sergey U.
Данный документ не действует.
А это смотря откуда Гость, если с России, то действует  :D  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю