По устройству молниезащиты железнодорожная сливная эстакада относится ко II категории зоны Б согласно РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
Наружная установка класса В-1г, к которой относится сливная эстакада, защищена от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений молнии, от заноса высокого потенциала по внешним надземным коммуникациям. В конструктивном отношении защита от прямых ударов молнии выполнена (....) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, установленными на навесе сливной эстакады. Представляют собой (...)-х метровые мачты, с молниеприемником активного типа. При устройстве молниезащиты использовать в качестве токоотводов металлическую конструкцию сооружений, имеющую металлическую связь с внутренним контуром заземления и соответственно наружным контуром заземления.
Защита от вторичных проявлений молнии наружной установки обеспечивается присоединением металлических корпусов установленных на ней аппаратов к заземляющему устройству.
Для защиты от заноса высокого потенциала по наземным коммуникациям, их необходимо на вводе в сооружение и на ближайшей к вводу опоре присоединить к заземляющему устройству.
Для защиты от статического электричества все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования заземляются таким образом, что все это оборудование и его части, трубопроводы и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах установки присоединяется к контуру заземления не менее чем в 2-х точках.